封氮水箱一天二瓶氮气多吗?
x58369999
x58369999 Lv.3
2007年05月12日 08:21:50
来自于纯水系统
只看楼主

日前做了一个三吨每时超纯水系统,出水去生产线后多余水回进封氮水箱(容积3000L)每天24小时运行,氮封水箱需用二瓶氮气(五个九纯度),客户认为用氮量大,不给予项目验收,各位好的点子吗?

日前做了一个三吨每时超纯水系统,出水去生产线后多余水回进封氮水箱(容积3000L)每天24小时运行,氮封水箱需用二瓶氮气(五个九纯度),客户认为用氮量大,不给予项目验收,各位好的点子吗?
免费打赏
ulfnsse
2007年07月20日 09:09:53
12楼
我是新手,请问这里用氮气的作用主要是什么?是用来绝氧和二氧化碳吗?还有,是怎么样来控制用氮量的?
回复
yefeng321
2007年07月25日 13:19:23
13楼
水箱氮封的方式有两种方式供参考:
1、使用氮封阀+呼吸阀的方式(机械式);
2、使用真空开关+电磁阀的方式(电子式)。
从造价成本上来说,第一种要贵一些,但是技术要求相对简单,不过氮气消耗量会相对较大;第二种控制上相对比较复杂,但是绝对便宜,而且能够很好的控制氮气的用量,且能保证水箱内的水质。
这两种方式我都使用过,效果很不错。进水17~18兆,出水可以控制在16.5~17兆。
如各位有兴趣,可以与我联系,MSN:yefeng321@163.com,邮箱也是这个。
回复
yefeng321
2007年07月29日 14:45:43
14楼


没错,这个是关键!
当然控制也比较重要.
回复
xiang8001
2009年05月02日 09:20:26
15楼
建议看看氮气管路有无杂物.
尤其是减压阀等地方的接头处
我公司当初也遇到过类似情况,焊渣卡在减压阀膜片处导致氮气不停泄露
回复
eddie99wx
2009年05月05日 08:32:27
16楼
N封还没有详细研究过,大家多说说,让我好好学学
回复
zhuzhuadai
2009年05月07日 16:43:30
17楼
我公司使用真空开关+电磁阀的方式.
像一般的玻璃钢桶可以承受相当的正压,但是绝对不能承受负压。否则筒体会爆裂。
第一次充气量非常大,但装满筒体之后,然后调节压差开关,接下来用气量就会很少。
氮封水箱很危险,比如说客户笨点或什么。
我们都爆了2个罐子了。 FRP桶破损照片.JPG

注意图片中,法兰处接口已经破裂。负压的结果。


楼上的Yefeng 朋友,你以前在江苏无锡工作过吗?
回复
leeyanlee_1210
2009年05月14日 12:35:36
18楼
很好的,有没有更详细的介绍氮封的资料,我的邮箱 leeyanlee_1210@163.com
谢谢了!
回复
zhaoduchen
2009年05月20日 13:19:05
19楼
氮封,牛人发点资料吧,新手也学学。
回复

相关推荐