请教几个喷淋的问题
haoqfn1971
haoqfn1971 Lv.5
2007年05月11日 22:32:06
只看楼主

1.水流指示器是否可以串联连接.2.减压阀是否可以设在水流指示器后面.3.一类高层建筑设备用房是否设喷淋系统工程4.一类高层建筑下部的商场裙房,灭火器是否也按严重危险级计算.

1.水流指示器是否可以串联连接.
2.减压阀是否可以设在水流指示器后面.
3.一类高层建筑设备用房是否设喷淋系统工程
4.一类高层建筑下部的商场裙房,灭火器是否也按严重危险级计算.
免费打赏
haoqfn1971
2007年05月15日 21:24:25
2楼
1.曾经在一本书上看到过水流指示器串联的图示.这样可以节省管材,不知道实践中有什么问题.
2.喷规9.3.5条减压阀应设在报警阀组入口前.条文解释未做说明,是否减少报警阀承压?
3.空调机房肯定要设,其它呢?水泵房不用吧,原因是不宜用水扑救?
4.灭火器规范中,一类高层的写字楼,是否包括下部的裙房?
回复
猪仙
2007年05月16日 10:12:24
3楼

1.水流指示器不可以串联连接.
2.减压阀不可以设在水流指示器后面.
3.一类高层建筑水泵房、柴发电机房及储油间不设喷淋系统工程
4.一类高层建筑下部的商场裙房,灭火器按中危险级计算.
回复
haoqfn1971
2007年05月16日 21:01:23
4楼
多谢指教!!!
回复
yaaaa
2007年05月17日 10:49:11
5楼


高规明确规定了柴油发电机房需要设置自动喷水灭火系统了:
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。

回复
kk.1019
2008年01月08日 21:17:11
6楼
燃气的锅炉房、柴油发电机房要设自动喷水灭火系统的