电容补偿求助
s.mingyi
s.mingyi Lv.2
2007年05月11日 18:50:23
来自于继电保护
只看楼主

我这有一配电室,变压器160KVA,三相电流使用不平衡,大约有8KW偏差,但是暂时无法平衡,但是总体用电量较低,电容补偿基本不动作,请各位帮忙解决一下。

我这有一配电室,变压器160KVA,三相电流使用不平衡,大约有8KW偏差,但是暂时无法平衡,但是总体用电量较低,电容补偿基本不动作,请各位帮忙解决一下。
免费打赏
cuiyongpeng604
2007年05月19日 16:34:52
2楼
你可以找津开电气
电话1351230889
姓崔
回复
xswe
2007年10月10日 10:49:43
3楼
电抗器可以到这里
http://shanghaibotian.b2b.hc360.com
回复
xuhuihong
2007年10月12日 10:24:04
4楼
负荷较小而电容不投的主要原因有两种:一、负荷较小,电流互感器变比配置过大,取样电流小于补偿控器的投切灵敏度;二、单台电容器容量过大,由于负荷较小而造成无功缺口较少,如果控制器采用无功功率控制模式,为了防止过补现象的发生,控制器不发送投入指令。解决:选择与负载相匹配的电流取样互感器,另外调小电容器组中部分电容器容量,用大小不同容量的进行组合,控制器会自动寻优进行选择性投入电容器组。
回复