约克空调机怪问题的问题请大家探讨
dus.123
dus.123 Lv.2
2007年05月11日 17:38:46
只看楼主

有一约克空调80匹,水冷冷水机组,以前是漏f,修好以后报星3角启动失败(星3角转换失败报警是在机器星3角转换成功后运转30分钟-2H以后报的警运转中能加减载),关机重新开机压机不启动立即报电机低电流启动(当然是在延时以后).有时又能连续运转2小时.但是有个问题是冷却水进27度出水30度温差是3度,而冷冻水进14出6水温差是8度多,回气过热度为2度.机器能加减载.是并联机组,有靶式流量记.检查过y虑没有事.同样的机器并联的另一台就正常.冷却水进出温差为3度,冷冻水进出水温差为5度.回气温度过热度为6度.问题是;1(;星3角启动失败时靠什么检测的?2(;电机低电流启动时检测到启动电流不到FLA的10%才报的警,没有运转就立即报警是何道理?3);冷冻水进出水温差大是何原因?

有一约克空调80匹,水冷冷水机组,以前是漏f,修好以后报星3角启动失败(星3角转换失败报警是在机器星3角转换成功后运转30分钟-2H以后报的警运转中能加减载),关机重新开机压机不启动立即报电机低电流启动(当然是在延时以后).有时又能连续运转2小时.但是有个问题是冷却水进27度出水30度温差是3度,而冷冻水进14出6水温差是8度多,回气过热度为2度.机器能加减载.是并联机组,有靶式流量记.检查过y虑没有事.同样的机器并联的另一台就正常.冷却水进出温差为3度,冷冻水进出水温差为5度.回气温度过热度为6度.问题是;1(;星3角启动失败时靠什么检测的?2(;电机低电流启动时检测到启动电流不到FLA的10%才报的警,没有运转就立即报警是何道理?3);冷冻水进出水温差大是何原因?
免费打赏
xxl1234
2007年05月15日 21:26:33
2楼
星-三角转换是靠两个辅助交流接触完成的.我没有接触过约克机组,从理论上分析,如果他要检测星三角之间能否成功转换,也只能靠交流接触器上的辅助触点动作来作为控制器的输入.估计这个触点有问题.对于30-2H以后出现问题.
回复
dus.123
2007年05月28日 15:09:09
3楼
问题已经找到了,现在我说说大家一起来分享,原因是机头上有一保险跳了,有可能是温度,或者是油液位开关,因为它是串联在主继电器上的,当它跳的时候,继电器分离,主机就检测不到继电器吸合的信号,报星3角失败,关机再开是因为保险还没有复原所以继电器不吸合,主机检测不到电流就报低电流停机。
回复
lzj73514
2008年09月10日 12:09:06
4楼
YORK的小水机问题多半在电路方面,机器还是不错的
回复
wzhangao0051
2009年07月09日 16:33:45
5楼
机头上是油位开关吧,另外你那个保险也不是无缘无故跳吧,望楼主给说下怎么维修好的
回复
dus.123
2009年07月15日 17:04:33
6楼
我最后是加了油就好了,是油少了
回复