低压配电柜的尺寸与其配出回路的匹配问题
suli150553510
2007年05月11日 15:44:17
只看楼主

新手上路,向各位前辈请教:设计中有的一个低压配电柜要配出12路,我采用的是固定式单面操作低压配电柜,尺寸为800*600*2200,不知道够不够大,还是要用1000*600*2200的才行!就经验来讲,它们之间的选择有否一定的规则呢!请前辈们多指教!

新手上路,向各位前辈请教:
设计中有的一个低压配电柜要配出12路,我采用的是固定式单面操作低压配电柜,尺寸为800*600*2200,不知道够不够大,还是要用1000*600*2200的才行!就经验来讲,它们之间的选择有否一定的规则呢!请前辈们多指教!
liuhinly
2007年05月11日 16:53:32
2楼
够不够大具体要看你用的12个回路是三相还是单相,还有开关的大小
回复
taohuaduo.duo
2007年05月21日 09:43:53
3楼


开关[断路器]直接决得尺寸,现场因素要考虑在内。
回复
luckcat19760214
2007年05月22日 23:06:59
4楼
打算怎么放?(离墙?靠墙?柜前操作柜后接线?柜前操作侧出线?)----》现场实际的基础尺寸要求----》用户的使用习惯----》单个回路容量----》选择开关的极数----》设计!

回复
mj88998
2008年11月02日 10:18:22
5楼
配电柜根据断路器大小来决定的。
回复
lingxuct
2008年11月02日 22:46:07
6楼
12个100A以下的,抽屉柜(800X600X2200)1/2的6层(12个)是可以的,如果1/2单元内放不下断路器(电机回路还有接触器和热继电器),那就做不下了。

一般抽屉每个单元高为250mm,下部空150mm,400mm为顶部母线室,上部再留150mm盖板。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-2 22:50 编辑 ]
回复
monkeying
2008年11月03日 08:47:45
7楼
当然,强电中也有高频(数百kHz)与中频
设备,但电压较高,电流也较大;又如手电筒与电动剃须刀虽然电压很低,功率
及电流很小,仍属强电。由于现代技术的发展,弱电已渗透到强电领域,如电力
电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强
电还是不同的。
回复
zcliang_007
2008年11月03日 10:00:26
8楼
谢谢楼上各位的讲解。。。:handshake
回复
xlh05
2008年12月30日 12:13:19
9楼
配电柜具体根据用电电流大小,配相应断路器饿大小来决定!!:victory: :victory: :victory: