跨度为16米的砼结构做法
w_shao_hua
w_shao_hua Lv.2
2007年05月11日 14:49:02
只看楼主

我最近在做一个办公楼 ,顶层会议室短向跨度为16米,长方向为25.2,混凝土结构如何作,谢谢

我最近在做一个办公楼 ,顶层会议室短向跨度为16米,长方向为25.2,混凝土结构如何作,谢谢
免费打赏
zmlxp0502
2007年05月20日 09:59:44
52楼
铺SJ板即可,最大跨度可达20米,双T板也可以,最大跨可达24米,是我省的地主标准图,可能马上就可以成为国标图集。其次是用井字梁,网架。
回复
jxhxjs66
2007年05月20日 10:03:12
53楼
为什么不采用钢结构的,可以做箱型梁或桁架,所的结构都有适用范围的,也就是结构选用的合理性,没有必要100层的高楼也一定要用全砼的。
回复
zmlxp0502
2007年05月20日 10:03:19
54楼
采用SP予应力空心板,16米跨度厚度380毫米,不知你所在地产不产SP予应力空心板?
采用SP予应力空心板,16米跨度厚度380毫米,不知你所在地产不产SP予应力空心板?
回复
hijacker571
2007年05月20日 10:52:18
55楼
顶层做个钢结构或者网加、最合适了,混凝土也做个预应力的,比较合适啊
回复
lihong19702002
2007年05月20日 10:55:19
56楼
建议屋面采用预应力梁板可以解决
回复
jianzhuwutai
2007年05月20日 12:16:45
57楼
我觉得关键是配好钢筋,特别是底部的受力钢筋,和1/8ql.l处的验算啊
回复
zgpt001
2007年05月20日 13:00:55
58楼
作成劲性钢梁,梁高能减小不少.我们目前的一个报告厅,跨度25米多,做劲性钢梁,梁高只有1.1米.
回复
mylwwx980913
2007年05月20日 15:39:03
59楼
坚决做预应力,不然自重太大
回复
hyt128
2007年05月20日 16:06:38
60楼
空心无梁楼盖
回复
yhj8252254
2007年05月20日 16:58:53
61楼
象这种情况,我认为采用轻钢屋盖比较合理,施工方便,工期短。综合比较用现浇混凝土经济不到那里去,柱的配筋会很大的,加大柱截面又很难看。
回复

相关推荐

APP内打开