跨度为16米的砼结构做法
w_shao_hua
w_shao_hua Lv.2
2007年05月11日 14:49:02
只看楼主

我最近在做一个办公楼 ,顶层会议室短向跨度为16米,长方向为25.2,混凝土结构如何作,谢谢

我最近在做一个办公楼 ,顶层会议室短向跨度为16米,长方向为25.2,混凝土结构如何作,谢谢
免费打赏
w_shao_hua
2007年05月11日 14:52:50
2楼
我得图没有传上来
回复
martty325
2007年05月11日 16:28:51
3楼
我也刚做了这样一个东西
我做了500*1600的大梁
然后上翻600,中梁放大系数这个地方取1
注意底部钢筋要加强
然后柱子肯定是大偏心
柱子截面要宽点
否则即使白28的钢筋也放不下
回复
ougaogong
2007年05月11日 18:06:26
4楼
做大梁建筑多不好用啊,净高立即减少1.5米。不知道你这个会议厅上面还有什么东西。如果只是屋面,做钢结构和混凝土结构都差不多,本人趋向混凝土结构。如果是楼面,层高局部也不能增加了,你可以考虑做组合结构嘛,搞一个钢梁叠合一层混凝土板,我想使用能搞定。
这么大做一个大板也可以,最好是现浇空心楼板,我估计600~700的板厚就可以搞定了,折算板厚约320mm的实心板。配筋也不算太大。当然预应力也是一个方案。
回复
w_shao_hua
2007年05月14日 11:58:57
5楼
现浇空心板和预制空心板哪个好做一点,哪个受力好?自重怎么样取嘛?哪里有这方面资料可以下载嘛?谢谢三秋桂子和达观贵人
回复
lsj5lsj
2007年05月16日 15:24:52
6楼
最好是现浇空心楼板,我估计600~700的板厚就可以.
回复
wcllss
2007年05月16日 16:12:13
7楼
建议用井字梁,800左右梁高就可以做下来.
回复
hello168
2007年05月16日 17:00:37
8楼
考虑井字粱吧,最好是用预应力,
预应力跨度可以做到1/20
回复
yy_1314
2007年05月16日 17:11:47
9楼
我也倾向做井字梁,应该比组合楼板便于施工!梁高也不是很高
回复
cuics
2007年05月16日 17:28:56
10楼
25.2/16=1.6,有点扁,可做成斜向井字梁,最为经济方便
回复
huanghaijiang
2007年05月16日 18:03:41
11楼
zheng xian井字梁hao!
回复