是这样的我最近画了一个潍坊的公寓,会所,那个审图的非让我标上每个房间的热负荷,你们说下,现在有这样的规范要求标上热负荷的吗?计算书都给了,本人用的是鸿业做的热负荷再次说明,我已标了房间打出小图给他看了,他还是要求把负荷标在施工图上
是这样的我最近画了一个潍坊的公寓,会所,那个审图的非让我标上每个房间的热负荷,
你们说下,现在有这样的规范要求标上热负荷的吗?
计算书都给了,本人用的是鸿业做的热负荷
再次说明,我已标了房间打出小图给他看了,他还是要求把负荷标在施工图上
12楼
房间的编号与说明书中的对不上,一定不行!
回复
13楼
前后对照,说明一致
回复
14楼
是呀
回复
15楼
估算时热负荷一般是冷负荷多少比例?
回复
16楼
同意十一楼老师的意见,施工图每个房间热负荷不必标出,但每个单独的入户系统热负荷、系统资用压力应该标出。
回复
17楼
让标就标吧,反正不是特别的麻烦,就是有点BT!
回复
18楼
我现在都标了的,房间编号和负荷计算书一致!!
回复
19楼
计算书都给了,本人用的是鸿业做的热负荷
再次说明,我已标了房间打出小图给他看了,他还是要求把负荷标在施工图上
我也是用红叶的,交流一下!!
回复
20楼
要你标,你标一下不就行了。抱怨能解决问题吗?我想遇到问题首先应该想到的是如何解决问题,而不抱怨,因为问提始终要解决的。
回复
21楼
有可能是你们那审图中心自己的要求,也有可能是那个老总自己的做法
但既然让那审就要按照按的规矩办了
我们这是不用标注的
回复