急,关于热负荷的问题
alxelove
alxelove Lv.2
2007年05月11日 12:33:34
来自于采暖供热
只看楼主

是这样的我最近画了一个潍坊的公寓,会所,那个审图的非让我标上每个房间的热负荷,你们说下,现在有这样的规范要求标上热负荷的吗?计算书都给了,本人用的是鸿业做的热负荷再次说明,我已标了房间打出小图给他看了,他还是要求把负荷标在施工图上

是这样的我最近画了一个潍坊的公寓,会所,那个审图的非让我标上每个房间的热负荷,
你们说下,现在有这样的规范要求标上热负荷的吗?

计算书都给了,本人用的是鸿业做的热负荷

再次说明,我已标了房间打出小图给他看了,他还是要求把负荷标在施工图上
vincent_nk
2007年05月11日 15:25:17
2楼
你给他计算书了吗?
回复
zhy994
2007年05月11日 16:53:10
3楼
计算书应该就可以了,不用标负荷,在说明里面有总负荷就可以了。
回复
alxelove
2007年05月12日 00:09:15
4楼
计算书都给了啊,好像那老头子是不是看不懂啊,才让我在图上标明
回复
zdd37355
2007年05月12日 08:09:50
5楼
有计算书就应该可以了,不需要都标出来的,
回复
yxm9878
2007年05月12日 09:56:49
6楼
让标就标,胳膊拧不过大腿
回复
zxs0214
2007年05月12日 11:36:40
7楼
潍坊审图的感觉是挺变态的!!
回复
wchenhua421
2007年05月12日 11:50:50
8楼
标负荷不是什么困难的事,既然是审图提出的就可以给他标出来.这是应该的.
回复
zlr-502
2007年05月12日 12:24:23
9楼
那你应该标上房间的编号,要不没法对,这是个好同师傅呢,你可以找到自己的不足。
回复
f_jg2003
2007年05月12日 19:38:01
10楼
按说图上与施工无关的东西是不应该出现的,热负荷只是设计当中用来确定散热器片数,管径等用的,跟施工是没有任何关系的,标到图上只能增加施工人员看图的难度,是不可取的,对于审图的要求标热负荷不知是出于什么考虑,但应该说明他不了解施工。
当然,如果不是在施工图上标的话,那就只能是他审图的特殊要求了。
回复
ralf_zl
2007年05月13日 12:31:52
11楼
同一楼上,要不还做计算说明书干什么?直接全写图上算了