小区采用的是壁挂炉采暖地暖需要二次设计需要提供设计条件我应该提供什么啊壁挂炉温度可以调节我初步定出水温度为55度回水可以确定吗壁挂炉最高压力为0.30MPA,运行压力我定在0.15MPA,存在什么问题吗另外必须给定分水器的位置吗先谢谢大家

小区采用的是壁挂炉采暖
地暖需要二次设计
需要提供设计条件

我应该提供什么啊
壁挂炉温度可以调节
我初步定出水温度为55度
回水可以确定吗
壁挂炉最高压力为0.30MPA,运行压力我定在0.15MPA,存在什么问题吗

另外必须给定分水器的位置吗

先谢谢大家
免费打赏
ysq20000715
2007年05月15日 00:53:26
2楼
建议加装温控器,来控制炉子。55度和1.5公斤是可以的。
若作为业主,你应提出/告知
1,地面装修方案
2,房间使用要求
3,分水器的初步布置意见
3,采暖的个性化要求