这是分户壁挂炉供暖系统 系统能不能这样做啊 ?翻弯的地方会存气吗?求高人解答 。这是两个供回水管 翻弯得得是回水管。 谢谢
这是分户壁挂炉供暖系统 系统能不能这样做啊 ?翻弯的地方会存气吗?求高人解答 。这是两个供回水管 翻弯得得是回水管。 谢谢
2楼
铁丝捆扎,服你了。翻弯的地方看着是最高点了,装个排气阀就好了
回复
3楼
此处是主管道的最高点的话,必须要装排气阀。
如果不是最高点,还得看此处跟旁边的部分有没有形成几字弯,若此处是几字弯的最高点,也必须设置排气阀。
回复
4楼
热水在几字弯的最高点尽量加一个排气阀
回复
5楼
规范是绝对不允许的,实践是一般没有问题的.
注意"绝对",和"一般".
如果返工,把它走平好了,比加排气,成本,甲方认可,要方便的多.
[
本帖最后由 minyan11 于 2011-11-27 14:38 编辑 ]
回复
6楼
分集水器有排气功能的呀
回复