主次梁交叉处板负筋露筋引起局部混凝土超高超厚问题
hljqghjz@co163
2007年05月11日 10:56:15
只看楼主

主次梁交叉处板负筋露筋问题引起局部混凝土超高超厚问题 举例说明:如图:主梁上部保护层25毫米,次梁负弯矩筋也是25毫米,次梁负弯矩筋上皮保护层为0,如果次梁负弯矩筋上面还有1 6毫米的扣筋, 整整暴露在混凝土上皮之上,若是不用混凝土埋住,就得露筋,这事儿从理论上早就应该得到解决。有的设计单位直接把主梁箍筋高度减 小5公分,这样降低了主梁的有效高度,也不是个办法。 如果次梁负弯矩筋在主梁架立筋的下边走,则降低了次梁的有效高度,减小了次梁的承载能力,次梁箍筋内的主筋不靠角,也还是不合格 。

主次梁交叉处板负筋露筋问题引起局部混凝土超高超厚问题

举例说明:如图:主梁上部保护层25毫米,次梁负弯矩筋也是25毫米,次梁负弯矩筋上皮保护层为0,如果次梁负弯矩筋上面还有1 6毫米的扣筋, 整整暴露在混凝土上皮之上,若是不用混凝土埋住,就得露筋,这事儿从理论上早就应该得到解决。有的设计单位直接把主梁箍筋高度减 小5公分,这样降低了主梁的有效高度,也不是个办法。

如果次梁负弯矩筋在主梁架立筋的下边走,则降低了次梁的有效高度,减小了次梁的承载能力,次梁箍筋内的主筋不靠角,也还是不合格 。

另有一个办法,就是凡遇有主次梁交叉的设计,均允许将主梁的箍筋高度减小25毫米,以免交叉处的扣筋暴露。这样,主梁上部的混凝 土保护层就大了25毫米,不知这种办法是否可行,国家规范应当规范一下。

这个问题,标准院应当有个明确的说法,在施工中如何处理,也好有个依据,实际施工中,对于高出的钢筋,人站上去蹦一蹦,再不行就 用 大锤往下砸一砸,都能应付了事,可在道理上说不通,心里也总觉不得劲。



13749_221153_4cb1c4ce02000sly.jpg


1178852152879.jpg

免费打赏
ougaogong
2007年05月11日 14:28:12
2楼
别说是主次梁了,就是框架节点上XY两向的梁在这里交汇就会让一边的梁的保护层厚度增加一个钢筋直径。
设计的时候是有一定富余的,而且要注意长短跨,设计的时候就要想到这一点。
至于主次梁,一般的次梁大多在梁的跨中部分搭在主梁上,降低主梁箍筋也是有效方法,其主梁ho还是不变的,这里上部是受压区。
回复
hljqghjz@co163
2007年06月12日 19:22:31
3楼
国家规范有时也是含含糊糊的。
回复
出来混的2008
2009年07月09日 22:31:38
4楼
:handshake 的确是个问题,盼高手指导!!
回复
an3725296
2009年07月13日 21:15:32
5楼
06G901-1已经把这个问题解决了!
回复
wenfour
2009年07月14日 10:19:16
6楼
06G901-1
------------------
请贴出来
回复
jene.1
2009年08月07日 14:14:44
7楼
可以采用梁截面略向下增高的措施,
回复

相关推荐