我在做一次框架结构设计的时候,层间最大位移与层间平均位移的比值大于1.4,当选择了了刚性楼板假定后全部比值小于1.4,我查了PKPM用户手册,说这里的比值以选择刚性楼板假定为准,但我的师傅却告诉我说,无论选与不选都必须小于1.4,本人现在比较郁闷。想请问高手,谢谢!

我在做一次框架结构设计的时候,层间最大位移与层间平均位移的比值大于1.4,当选择了了刚性楼板假定后全部比值小于1.4,我查了PKPM用户手册,说这里的比值以选择刚性楼板假定为准,但我的师傅却告诉我说,无论选与不选都必须小于1.4,本人现在比较郁闷。想请问高手,谢谢!
免费打赏
zdyxg
2007年05月10日 23:45:20
2楼
规范这一条是比较难满足的,我做的一个项目pkpm做了刚性楼板假定后全部比值小于1.4,用弹性楼板假定时,比值是1.56,而etabs计算用膜单元得到的计算结果与pkpm的弹性楼板假定比较接近