通常风管都是按照假定流速法来确定风管尺寸的,如果进行阻力平衡计算的话,若阻力不平衡率大于15%,那怎么解决呢?是不是改变风管尺寸呢?可是那样的话,用假定流速法确定的流速就有可能变化很大,那这样就可能和流速法确定尺寸相背了?请问哪个大哥可以解释一下。谢谢了!
通常风管都是按照假定流速法来确定风管尺寸的,如果进行阻力平衡计算的话,若阻力不平衡率大于15%,那怎么解决呢?是不是改变风管尺寸呢?可是那样的话,用假定流速法确定的流速就有可能变化很大,那这样就可能和流速法确定尺寸相背了?请问哪个大哥可以解释一下。谢谢了!
2楼
你说的那个15%是针对水系统而言的。
回复
3楼
并联管路不平衡率不能超过15%是空调通用的,不光针对水系统而言
楼主不用疑惑风管调节的量,这个量不是无限制的调节的,还要辅助风阀调节,并没有与假定流速法相违背啊,而正是假定流速后得出的风管风速才能确定各管路间的不平衡率
回复
4楼
风阀的调节能力要大于水阀,水系统的截止阀或蝶阀的调节能力很小,因此限定15%的不平衡率。而风系统中风阀调节范围很大,因此不用按15%范围考虑。
回复
5楼
那要是超过15%的话,而且很大,那怎么调?假定的流速可能会变化很大的啊
回复
6楼
用阀门调节即可
回复
7楼
风管布置尽量简单,多使用只管,少转弯;另外总长度不要太长。这样有利于主力平衡。最后还不能达到平衡的可以用阀们调节。
回复
8楼
风系统按照不平衡小于10%计算~ 使之接近,再辅以调节阀控制平衡……
回复