希望凡对应用地下水的水源热泵水量问题有经验,有见解的朋友参加研讨 . 我先提几个问题,据我看到的资料和本人的实践及调研发现;1;水源热泵优势太多了,当前是一哄而上.有的厂家机组的样本根本不是那么回事,按其表中数据计算cop值竟然达到8,9. 他给出的地下水量你能信吗?2;有的项目地勘报告连打井的井径,地下水迳流方向都没有,竟然给出井数和取回水井的位置.能保证水量和长期效果吗?3;几乎所有的资料都讲用井水的水源热泵首先必须是水量充足,怎样才算充足呢?在同一地方,两个项目,取回水井都是1:2

希望凡对应用地下水的水源热泵水量问题有经验,有见解的朋友参加研讨 . 我先提几个问题,据我看到的资料和本人的实践及调研发现;
1;水源热泵优势太多了,当前是一哄而上.有的厂家机组的样本根本不是那么回事,按其表中数据计算cop值竟然达到8,9.
他给出的地下水量你能信吗?
2;有的项目地勘报告连打井的井径,地下水迳流方向都没有,竟然给出井数和取回水井的位置.能保证水量和长期效果吗?
3;几乎所有的资料都讲用井水的水源热泵首先必须是水量充足,怎样才算充足呢?在同一地方,两个项目,取回水井都是1:2
但一个回灌不了排下水道,另一个正常回灌.说明什么?
4;有的项目增设了混水系统,取水量可减少一些,但是耗电量增大了.而且,该回灌时仍然不行.
5;有不少项目增设了回灌井的回扬,目的是保证回灌正常.这种方式利弊怎样看?为了回灌井不堵,就时不时的排下水道吗
免费打赏
walfman000
2007年07月07日 11:41:07
12楼
我是学水文地质的,个人对地源热泵比较感兴趣。关注了一阵子大家的讨论,几乎没有见到学水文地质的参与到其中。地源热泵的建设是个系统工程,应该有不同专业的共同来解决出现的问题。
地下水水源热泵的建设,是要解决好地面沉降、回灌这些问题,这是负责任的做法,也是广泛应用的前提。
在一些地方(上海、武汉)抽取地下水做水源热泵,是否回引起地面沉降??一些地方,政府不推广水源热泵,这也是一方面的原因。
说道回灌,不知道各位做过水源热泵的朋友,是否借鉴过水源地回灌中,已经采用的一些做法。象在回灌井上部建个反滤回灌池。
最后要说明,我没有做过热泵,一些想法可能有些想当然。大家姑且听之吧 。
回复
cn188
2007年07月07日 17:58:46
13楼
实事求是地讲,好的水源热泵在国家规定的标准工况下制冷系数可以达到5.3左右,制热系数可以达到4,这是国家空调检测中心实测的。在实际应用中,由于有些地方的水温要好于标准工况,所以实际运用中可以高于以上数据。但是由于厂家的产品在设计方法、使用的压缩机、换热器、制冷配件等的不同,冷热系数也会有很大的不同。
水量充足应该是满足机组所需水量。
找一些专业的打井公司,应该能满足需要。
关于回灌问题,应根据各地地下地质情况具体问题具体解决。
回复
yanlufeng
2007年10月25日 21:08:06
14楼
这个题目沉3个月了,又到供暖期了,希望应用和了解地下水水源热泵的网友多提实情和见解.
回复
yanlufeng
2008年03月13日 20:38:49
15楼
最近又听到,用地下水的水源热泵回灌不了不得已把回水排下水道的消息,心里真难受!!!

最近,两会明确要求;加大节能环保,保护自然资源的力度!!!

希望参与水源热泵的网友们一定要把这个问题研讨好,解决好!!!
回复
yanlufeng
2008年06月05日 20:52:43
16楼
又到水源热泵打井的高峰期了,希望有经验和实际工程的网友多多交流,把水源热泵的地下水量问题解决好!!!

一定要100%回灌,而且绝不污染地下水!!!
回复
yanlufeng
2008年10月21日 14:20:59
17楼
又要到供暖期了,应用水源热泵的网友们多多交流,把水源热泵的地下水量问题解决好!!! 保证机组正常运行!!!

一定要100%回灌,而且绝不污染地下水!!!
回复
yanlufeng
2009年03月19日 10:26:34
18楼
现在又是水源热泵施工的高峰期了!
希望有关人员一定要保证所作的地下水水源热泵项目100%回灌,而且绝不污染地下水!!!