请教一些普通剪力墙结构的问题
江南9527
江南9527 Lv.8
2007年05月10日 15:49:01
只看楼主

刚刚接触,谢谢!我请教下:1、是不是不允许将次梁搁在连梁上?如果一定要这么做,怎么处理?2、尖力墙结构KL L LL图的标准层怎么划分?可以参照哪个指标呢 ?(在同一个结构标准层内划分)3、同2,边缘构件图标准层怎么划分?(在同一个结构标准层内划分)4、一字墙 由厚度不一样的两片墙组成 连接处怎么构造?5、普通剪力墙结构中的少量短肢剪力墙怎么构造?6、附图中LL7和LL8,截面 跨度相同 支座不同 ,是否可以编为同一跟梁?

刚刚接触,谢谢!

我请教下:
1、是不是不允许将次梁搁在连梁上?如果一定要这么做,怎么处理?
2、尖力墙结构KL L LL图的标准层怎么划分?可以参照哪个指标呢 ?(在同一个结构标准层内划分)
3、同2,边缘构件图标准层怎么划分?(在同一个结构标准层内划分)
4、一字墙 由厚度不一样的两片墙组成 连接处怎么构造?
5、普通剪力墙结构中的少量短肢剪力墙怎么构造?
6、附图中LL7和LL8,截面 跨度相同 支座不同 ,是否可以编为同一跟梁?
7、根据计算所得的边缘构件,相邻的N个有重合,施工图中怎么配筋?
8、一般两个相邻的边缘构件,中间隔多少以内的可以合并?
9、墙体的素向分布钢筋 配筋绿 包括边缘构件的主筋吗?
10、 地下一层 但是没做底板,所以外墙不用挡土,但是PKPM还是按地下室外墙计算的,这样墙身钢筋怎么手算?
免费打赏
江南9527
2007年05月10日 15:57:19
2楼
f附图
回复
nono203
2007年05月10日 16:34:11
3楼
1 次梁可以搭,但是主梁不能搭在LL上
2 不明白你说甚么.看不懂
3 还是看不懂
4 开洞吧.中间加连梁
5 满足高规要求就可以 轴压 抗震等级 配筋量
6 支座不同,配筋会不同..怎么能遍一个号?
7 看配筋量,要是都是构造配的话,手算构造配筋,注意加大有梁方向的纵筋.如果不是构造配的话,去问总工
8 我们一般小于900就合并
9 不包括
10 不明白你说啥..
回复

相关推荐