独立基础的讨论
datou
datou Lv.2
2004年08月29日 14:48:50
来自于地基基础
只看楼主

如果是伸缩缝两边的独立柱基,缝款60mm,可以将两柱做成双柱基础,请问,如果是60mm宽的沉降缝呢?应该怎样处理?两个柱基不撞在一起了吗?

如果是伸缩缝两边的独立柱基,缝款60mm,可以将两柱做成双柱基础,
请问,如果是60mm宽的沉降缝呢?应该怎样处理?两个柱基不撞在一起了吗?
免费打赏
jgclx
2004年08月29日 20:03:53
2楼
这样的问题,一般有这样几种解决办法:
1、独立基础底面积不是很大的话可以设置偏心基础(一般不建议这样设计)。
2、从一侧设置基础挑梁。留置永久沉降缝!
回复
qianmianyinhu555
2004年08月30日 10:23:01
3楼
在做基础布置的时候就应该考虑到调整,必要的时候可以悬挑
回复
zhsy
2004年08月30日 11:07:44
4楼
这样得结构最好不要出现,在建筑作方案时,应该相互沟通,了解以前的建筑结构形式,避免出
现两个独立基础打架的情况,不得以出现时,用悬挑,楼层少到好说,可是要是悬挑六七层,荷载比较
大,就不太好,毕竟,悬挑梁是静定结构.因此,千万要注意,避免出现问题.欢迎大家讨论.
回复
suibing
2004年08月31日 23:39:00
5楼
在没其它办法的情况下,只能悬挑了,我们设计院曾做一十一层的住宅楼,由于一端距一旧建筑过
近,基础就采用了悬挑来处理,当然不是简单的悬挑,在悬挑梁的下部,增加了强有力的斜撑
回复
yunfeiyu
2004年09月01日 12:43:47
6楼
转换层也不是可以采用悬挑吗?其实,换个角度,基础实际上也可以称为转换构件。
当框架采用独立基础而局部需要如一楼所说的情况采用悬挑来解决问题时,主要
需要注意悬挑部分的倾覆问题。还有就是平面外的稳定问题,建议要有较好拉接。
当然,如果是桩基础的就比较好解决了。是不是考虑局部采用桩基础,需要验算
沉降问题。
回复

相关推荐

APP内打开