想请问各位师傅冷冻冷却泵控制方式用温差好还是用压力差好呢,各有什么特点? 谢谢
想请问各位师傅冷冻冷却泵控制方式用温差好还是用压力差好呢,各有什么特点? 谢谢
2楼
怎么?没有人指教,
回复
3楼
可以根据机组的高压来控制冷却塔风机的起停,具体压力根据机组的型号与参数设置
回复
4楼
冷冻水泵还是用温差来控制吧 原理上讲温差控制水泵变频是最节能的 压差控制水泵变频(分集水器处的压差和末端用户压差)存在一定的问题,具体的可以参见相关论文,这方面的论文很多
回复
5楼
“原理上讲温差控制水泵变频是最节能的”?
冷冻水系统有必要用供/回水温差来控制水泵吗http://co.163.com/forum/content/1480_176566_1.htm
回复
6楼
冷冻水系统的水泵用压差控制,冷却水系统用温度控制。这样控制方式最节能。取集水器与分水器的压差信号来控制水泵变频器。冷却水取出水温度信号。
回复
7楼
“这样控制方式最节能。”?同时考虑主机能耗吗?
回复