冷冻冷却泵控制方式
awnuzhi
awnuzhi Lv.2
2007年05月09日 19:55:52
来自于中央空调
只看楼主

想请问各位师傅冷冻冷却泵控制方式用温差好还是用压力差好呢,各有什么特点? 谢谢

想请问各位师傅冷冻冷却泵控制方式用温差好还是用压力差好呢,各有什么特点? 谢谢
免费打赏
awnuzhi
2007年05月12日 23:02:07
2楼
怎么?没有人指教,
回复
zhuzhengrong
2007年09月11日 12:43:03
3楼
可以根据机组的高压来控制冷却塔风机的起停,具体压力根据机组的型号与参数设置
回复
czh415
2007年09月13日 15:07:58
4楼
冷冻水泵还是用温差来控制吧 原理上讲温差控制水泵变频是最节能的 压差控制水泵变频(分集水器处的压差和末端用户压差)存在一定的问题,具体的可以参见相关论文,这方面的论文很多
回复
荔枝兔
2007年09月13日 15:24:08
5楼

“原理上讲温差控制水泵变频是最节能的”?
冷冻水系统有必要用供/回水温差来控制水泵吗http://co.163.com/forum/content/1480_176566_1.htm
回复
wxs0626
2007年09月16日 11:13:29
6楼
冷冻水系统的水泵用压差控制,冷却水系统用温度控制。这样控制方式最节能。取集水器与分水器的压差信号来控制水泵变频器。冷却水取出水温度信号。
回复
荔枝兔
2007年09月16日 11:43:20
7楼

“这样控制方式最节能。”?同时考虑主机能耗吗?