请问凝结水箱的二次蒸汽怎么处理?
fallweed
fallweed Lv.3
2007年05月09日 15:44:50
来自于采暖供热
只看楼主

如题,凝结水箱二次蒸汽过多,造成泵房间满屋都是蒸汽,该怎么处理.

如题,凝结水箱二次蒸汽过多,造成泵房间满屋都是蒸汽,该怎么处理.
免费打赏
qiaoshimin1
2007年05月14日 16:20:56
22楼
可以使用二次蒸发箱,将二次蒸汽分离出来,如果二次蒸汽的量很大,可用来预热锅炉进水;如果量不大就直接排到室外。
回复
fallweed
2007年05月14日 22:44:34
23楼
谢谢以上各位的关心,昨天去现场看了.锅炉已经停运,按现场人员的描述,凝结水箱咚咚响,估计是凝结水管子里面含有大量的蒸汽, 蒸汽从水箱底部冒出来,应该不是二次蒸汽的问题.蒸汽换热器均装疏水阀, 出问题的可能性应该不大.原因可能是6根原油管蒸汽拌热管(DN25)拌热后未装疏水阀直接接到总凝结水管子上,引起凝结水管含大量蒸汽.这么大的蒸汽量即使接根管子排到外面也于事无补.我让他们都给拌热管回水加上疏水阀,等运行起来再看看问题能不能解决.
回复
fallweed
2007年05月14日 22:50:16
24楼
不知道大家一般采用闭式还是开式凝结水回收系统?
回复
chr333333
2007年05月15日 09:12:23
25楼
能利用就利用,不能利用就处理.
回复
fanxiaoqi
2007年05月15日 13:45:08
26楼
对,应该是先把疏水系统完善后再考虑闪蒸的二次利用.
回复
fjzh730
2007年05月15日 16:33:21
27楼
,
一般现在都做闭式回收可以得到+更多的利用.
回复
guoxiao612456
2007年05月16日 12:03:07
28楼
接楼上的:
闭式和开式的选择,根据具体的闪蒸量而定。
不知道大家对闭式系统中,疏水设备的压力有时会超过背压,这时凝结水泵不起作用,这时又该怎么解决问题呢
回复
njkd107228061
2007年05月16日 22:39:05
29楼
接楼上:
你要把供热和回收系统分开,供热为高压部分,回收为低压部分,有新蒸汽漏到回收系统,背压就会增压,回收失败.你说的上述情况,是系统未设计好.
回复
shuangfei8285
2007年11月29日 10:05:08
30楼
建议使用闭式凝结水回收器 以下是介绍