[求助] 关于全站仪成图需要的点密度
dbvlwg
dbvlwg Lv.2
2007年05月09日 14:55:52
来自于工程测量
只看楼主

最近找了不少规范,关于全站仪测绘完了成图 在图上点距或者说是点密度到底是多少 打比方说1:1000的图点距是30m 1:500的 或者1:200的该是多少 有没有哪位朋友清楚这方面的 讲下 谢谢 最好有规范性的东西

最近找了不少规范,关于全站仪测绘完了成图 在图上点距或者说是点密度到底是多少

打比方说1:1000的图点距是30m 1:500的 或者1:200的该是多少
有没有哪位朋友清楚这方面的 讲下 谢谢 最好有规范性的东西
dbvlwg
2007年05月09日 15:21:53
2楼
我去测量完了老板要拿这个XX东西算钱 我找死找活都没找到有什么依据
回复
山水之间
2007年05月09日 15:27:24
3楼
图上展点密度为3cm,你自己算吧。1:1000的是30m,1:500的是15m,1:100的就是10m了。
回复
山水之间
2007年05月09日 15:30:41
4楼
图上3公分一个点的密度。1:200的就是6m一个点,1:100的就是3m一个点了。刚才 回复的最后一个打错了。又看不见回复的帖子只好再发一个了。
回复
dbvlwg
2007年05月09日 15:59:49
5楼
有规范性的东西吗 能不能到什么地方查到

我要拿这个和老板算钱的 真快坑死我了
测的都是小数点后三位的面积 一小片一小片的 一共6片才0.206平方公里
回复
山水之间
2007年05月09日 17:56:12
6楼
测量规范及限差:
http://co.163.com/forum/content/518_142417_1.htm
回复

相关推荐

APP内打开