求助:低压三相发电机要不要把零线与电网零结在一起?
venik
venik Lv.2
2007年05月08日 20:44:38
只看楼主

求助:低压400V三相发电机要不要把零线与电网零结在一起?我试过使用4刀双投开关,结果市电断电发电机运行后零地电压很高,把发电机的零线与市电的零线拧一起后再开发电机就没有见此问题。这是因为什么原因呢?有无其他解决4刀双投开关引起的零地电压升高问题?

求助:低压400V三相发电机要不要把零线与电网零结在一起?

我试过使用4刀双投开关,结果市电断电发电机运行后零地电压很高,把发电机的零线与市电的零线拧一起后再开发电机就没有见此问题。这是因为什么原因呢?有无其他解决4刀双投开关引起的零地电压升高问题?
免费打赏
xx_691214
2007年05月08日 21:28:36
2楼
使用3刀双投开关,发电机的零线与电网零线结在一起.实际使用没有问题的.
回复
zhu118
2007年05月08日 22:22:57
3楼
千万不可这么做,自发电与市电系统之间必须采用四级双投刀闸或者四级双断路器,否则在安全上可能出大事情,《江苏省35KV及以下客户端变电所建设标准》中关于这个问题有明确的要求,以前在苏州搞死过人的!
回复
venik
2007年05月09日 07:42:46
4楼
我不并机,发电机与市电网是采用机械双投开关切换的,哪位兄弟能帮我诊断一下为什么如果采用4刀开关的时蛄?地电压会升得很高的原因呢?

发电机是很小的三相400V/150KVA的小型柴油机。
回复
cz13306196492
2007年05月09日 08:44:10
5楼
当然不能国电跟自发电的零线并在一起的。相关的规程上都有规定的。
不过零地电压升高应该是正常的,因为以前是TN系统,现在是IT系统。
回复