关于母线搪锡的问题
shepherd0211
2007年05月08日 17:21:24
只看楼主

有哪位高人知道,我公司进了ABB的柜子,可柜子里面的母线全部是裸母线,不知道有没有这方面的规范,就是在连接处一定要搪锡或者镀银的规定,大家帮忙找找告诉我,谢谢!

有哪位高人知道,我公司进了ABB的柜子,可柜子里面的母线全部是裸母线,不知道有没有这方面的规范,就是在连接处一定要搪锡或者镀银的规定,大家帮忙找找告诉我,谢谢!
免费打赏
guxiao123
2007年05月11日 21:22:15
12楼
学习了,
以前看了也没注意
回复
hwc_wy
2007年05月12日 13:58:25
13楼
建筑电气母线安装连接验收规范对此也有明确的规定
回复
maoyoushui
2007年05月13日 09:44:13
14楼
ABB,西门子公司的母排已经是经过处理的,这是新的工艺,抗氧化性很好.是先进行了酸洗,刷镀,表面刷了一层保护剂,现在很多成套公司都采用这种技术.
回复
cloudgirl@co163
2007年05月13日 22:34:40
15楼
谢谢了,长知识啦
回复
wangbaobao_1314
2007年05月14日 08:44:02
16楼
在室内的话,可以涂导电膏直接连接.室外和振动比较大的地方,要塘锡.
回复
tmg1420
2007年05月14日 12:55:50
17楼
回复
hwc_wy
2007年05月14日 16:40:00
18楼
要看实际的规范和标准,当然,环境和地域不同,也是一要考虑的因素,在就是技术,任何要求都是为了满足一定功能要求,只要达到了就不一定非要按常规的方法
回复
rxf760916
2007年05月15日 15:09:26
19楼
1、在柜体内的铜母线要求搪锡或镀锌抗氧化处理;
2、封闭母线螺栓固定搭接面应镀银处理;
3、其他的我也不多说了,上面的朋友都说的很好;
4、有什么交流意见大家共同交流学习。
回复
jufaliang
2009年08月25日 14:05:22
20楼
不过听说有一种方法在接触面上涂导电膏可以代替搪锡或镀锡,只是国家没有规范
回复

相关推荐

APP内打开