空开的选择问题
hjjyixiu
hjjyixiu Lv.2
2007年05月08日 15:05:49
只看楼主

请问各位师傅,空开的大小根据负荷大小如何进行选择?谢谢!

请问各位师傅,空开的大小根据负荷大小如何进行选择?谢谢!
免费打赏
zhanghongjiu
2007年05月08日 16:55:41
2楼
根据符合电流来选,一般选大些,例如:400kva变压器,主进线600a左右,国产的就选1000a的开关,进口的可以选择630或800的,保你开关没事
回复
hjjyixiu
2007年05月08日 18:02:56
3楼
开关没有事,但出问题时能不能跳啊?
我想请教的主要是分支出线的分支开关选择啊!
回复
yankemin
2007年05月08日 19:17:15
4楼
分支同理啊,先计算出该条支线的负荷,最终得出电流,选法和2楼差不多.但有时就在想,国产的和外国的怎么差距那么大呢...工程设计时,应根据不同的负载对象来选择不同保护特性!(如果是私人用电就照说的这么选,若是工程设计则另从说起),我看楼主的意思不是单选择电流吧!
回复
tantanaiyu
2009年04月14日 17:18:41
5楼
选择空开先要看设备使用的功率。然后算出功率。在转换成电流。。。根据电流配空开。然后选导线要比空开大1级比较安全。。。如果电线有了而且够用。。就看是多粗的电线然后低一级赔空开。这样就能实现了。。。
回复

相关推荐

APP内打开