风管下的喷淋管
cxyabby
cxyabby Lv.3
2007年05月08日 15:05:31
只看楼主

消防审查的意见,说我的图纸有这样一个问题“风管下喷淋管道不应平行风管,喷头不应采用直立安装”原话我是第一次作喷淋,真是有点不清楚我在风管下面与风管平行布置得喷淋管,为什么不对呢?不直立安装?那怎么安?倾斜安装吗?确实不知道啊

消防审查的意见,说我的图纸有这样一个问题
“风管下喷淋管道不应平行风管,喷头不应采用直立安装”
原话
我是第一次作喷淋,真是有点不清楚
我在风管下面与风管平行布置得喷淋管,为什么不对呢?
不直立安装?那怎么安?倾斜安装吗?确实不知道啊
免费打赏
cxyabby
2007年05月08日 16:39:12
2楼
没人理我,自己顶
回复
yanglan
2007年05月08日 18:18:15
3楼
下垂安装
回复
善伯
2007年05月08日 18:47:11
4楼
风管下喷淋管道平行风管可能对风口或排烟口有影响,风管下喷头一般采用下垂式安装.
回复
cxyabby
2007年05月08日 20:28:48
5楼
这个项目是个车间,风管是用来给设备排烟的
排烟口直接对准设备,是从风管的侧面接出去的
所以我觉得应该不影响风管使用,
wp大哥,这样做还有其他问题吗?
而且风管高度5.200,车间的高度也是足够的。
回复
cxyabby
2007年05月09日 08:42:08
6楼
一早起来就看
回复
cxyabby
2007年05月09日 19:43:28
7楼
又来了,可以平行安装吗?
还是没有找到答案,这个要改的话比较多
而且以后就都要按这个标准设计吗?
回复
善伯
2007年05月09日 20:15:55
8楼
如排烟口是从风管的侧面接出去的,且层高影响不大,应该是可以平行设在风管下,但未必是好的设计方式,还要考虑管道支架是否方便设,风管和喷淋管的施工先后顺序。
回复
善伯
2007年05月10日 23:01:53
9楼
不过消防审查提这种意见有些无聊,不涉及违反规范,在校对中作为建议提提还可以。
回复
cxyabby
2007年05月11日 16:29:26
10楼
哦,这样,谢谢楼上的兄弟
回复
qiweijie000
2007年05月11日 17:33:52
11楼
喷淋管在风管下平行布置,因为风管很宽,喷淋管的吊架是无法安装的。