消防审查的意见,说我的图纸有这样一个问题“风管下喷淋管道不应平行风管,喷头不应采用直立安装”原话我是第一次作喷淋,真是有点不清楚我在风管下面与风管平行布置得喷淋管,为什么不对呢?不直立安装?那怎么安?倾斜安装吗?确实不知道啊
消防审查的意见,说我的图纸有这样一个问题
“风管下喷淋管道不应平行风管,喷头不应采用直立安装”
原话
我是第一次作喷淋,真是有点不清楚
我在风管下面与风管平行布置得喷淋管,为什么不对呢?
不直立安装?那怎么安?倾斜安装吗?确实不知道啊
2楼
没人理我,自己顶
回复
3楼
下垂安装
回复
4楼
风管下喷淋管道平行风管可能对风口或排烟口有影响,风管下喷头一般采用下垂式安装.
回复
5楼
这个项目是个车间,风管是用来给设备排烟的
排烟口直接对准设备,是从风管的侧面接出去的
所以我觉得应该不影响风管使用,
wp大哥,这样做还有其他问题吗?
而且风管高度5.200,车间的高度也是足够的。
回复
6楼
一早起来就看
回复
7楼
又来了,可以平行安装吗?
还是没有找到答案,这个要改的话比较多
而且以后就都要按这个标准设计吗?
回复
8楼
如排烟口是从风管的侧面接出去的,且层高影响不大,应该是可以平行设在风管下,但未必是好的设计方式,还要考虑管道支架是否方便设,风管和喷淋管的施工先后顺序。
回复
9楼
不过消防审查提这种意见有些无聊,不涉及违反规范,在校对中作为建议提提还可以。
回复
10楼
哦,这样,谢谢楼上的兄弟
回复
11楼
喷淋管在风管下平行布置,因为风管很宽,喷淋管的吊架是无法安装的。
回复