35KV的XGN17 PT柜中,PT相间电压均衡,但三相对地电压不均衡,其中分别为A对地68V、B对地63V、C对地56V,经检查,一次,二次接地良好,没有发生中性点漂移,也没有二次接线错误,关于这个问题,我请教了很多专家,有的认为是系统的问题,有的认为是消谐器的问题,增加二次消谐。还有人认为是互感器的问题,请那位高手指点一下不甚感激!!!!现在用户急啊!!!!!请各位多发表点意见,拜托了。

35KV的XGN17 PT柜中,PT相间电压均衡,但三相对地电压不均衡,其中分别为A对地68V、B对地63V、C对地56V,经检查,一次,二次接地良好,没有发生中性点漂移,也没有二次接线错误,关于这个问题,我请教了很多专家,有的认为是系统的问题,有的认为是消谐器的问题,增加二次消谐。还有人认为是互感器的问题,请那位高手指点一下不甚感激!!!!现在用户急啊!!!!!请各位多发表点意见,拜托了。
免费打赏
mydell
2007年05月08日 10:29:57
2楼
1、做PT变比试验。
2、使用经检定合格的万用表进行测量,最好是0.2级的。
回复
tangzhiliang777
2007年05月08日 17:27:34
3楼
明天公司派相关的技术人员到现场做实验.按用户要求,先把消谐器甩开再做实验,如果正常,则消谐器有问题,如果不正常,可能就要检查互感器了.用户要求提供三只励磁特性相同的互感器,不知道这个要求是否合理?????
回复
liaobaby2000
2008年03月09日 12:43:10
4楼
你好,听到电气人这个名字很亲切,我也是一个电气人,对电气人这个称谓非常认同,以电气人的身份而自豪。