钢柱脚下,本来应该有抗剪件,但现在因为各种原因,柱地板下没有抗剪件。请问有什么补救措施:我自己有个观点是在承台上植筋,然后浇混凝土包裹住钢柱,但这样会影响外观和使用,除此外还有什么办法??大家快救救场子吧,有办法的快说
钢柱脚下,本来应该有抗剪件,但现在因为各种原因,柱地板下没有抗剪件。请问有什么补救措施:
我自己有个观点是在承台上植筋,然后浇混凝土包裹住钢柱,但这样会影响外观和使用,除此外还有什么办法??
大家快救救场子吧,有办法的快说
2楼
看情况柱脚都积水了 严重的问题!
要双螺帽防松动
一般说来锚筋不宜做抗剪使用
但楼主可以算一下采用受压侧锚筋抗剪
不要考虑砼与钢底板的摩擦
计算通过了应该没有什么大问题
若补救采用后植筋不易施工
不如打掉砼顶面保护层露出砼基础柱主筋
四周焊接短钢筋上来
柱脚包裹高一级砼
回复
3楼
其实还有办法,抗剪键分内置式和外置式两种,本项目可以采用外置式植筋方式连接补救。。。。。。。。
回复
4楼
2楼能说具体点嘛?受压侧锚筋抗剪 怎么做啊?
打掉砼顶面保护层露出砼基础柱主筋 ,四周焊接短钢筋上来,怎么焊,是一边焊在基础钢筋上,一边焊在钢柱地板的侧边上嘛?
3楼的朋友,你的图没剖面,我理解是,在基础里植筋,然后焊地板,再在地板上焊I20a钢,再把I20a焊在钢柱地板上。
是我这样理解嘛?
能把全图发上嘛?小弟在此谢过
回复
5楼
这可是个棘手的问题!3楼的朋友能把全图发上来么?
回复
6楼
三楼的同行可以把图传上来让大家学习下吗?
这样看容易让人误解
回复
7楼
打掉砼顶面保护层露出砼基础柱主筋 ,四周焊接短钢筋上来,怎么焊,是一边焊在基础钢筋上,一边焊在钢柱地板的侧边上嘛?
回复
8楼
打掉砼顶面保护层露出砼基础柱主筋 ,四周焊接短钢筋上来,怎么焊,是一边焊在基础钢筋上,一边焊在钢柱地板的侧边上嘛?
回复
9楼
三楼的主意不错.
回复
10楼
回复
11楼
还是三楼的好
回复