请教一个关于电流互感器的问题
afeilf
afeilf Lv.2
2004年08月25日 09:45:55
来自于变压器
只看楼主

我刚参加工作,没什么经验,这个问题可能有点幼稚,见谅。我是工程建设中甲方的工作人员。我们为工地的所有施工单位均提供了电源。各施工单位自己负责装施工用配电柜。我按照各施工单位自己提供的用电申请估算了各施工单位的用电负荷,并提出了装设互感器的要求。问题是:根据估算,我要求他们分别装设150/5或者200/5的互感器,他们在买回的成品柜中却装设了300/5或者400/5的互感器。现在,工地的三台变压器低压侧的用电量与从施工单位的配电柜中抄来的用电量有很大的缺口,高达80万度(这一年的缺口)。我们负责收费计算的是另外一个人,现在他告诉我这个事情,我觉得是不是跟施工单位选的互感器比值偏大有很大关系?如果有关系,那么,我可否采取往那些未按照我的要求设置互感器的施工单位头上分担用电缺口的做法?

2004年08月25日 14:23:00
12楼
现在我可以肯定的是,存在偷电行为,电流互感器在制作是就会考虑到不能满负荷运行的状况,事实也有很多情况是不能满负荷运行的,偷电的行为有很多种,应该朝这方面考虑一下,
回复
zhoushu8
2004年08月27日 12:04:50
13楼
你说的不够详细。
你应该把变压器总容量告诉大家。你还应该把电力局的计量点告诉一下,是高压还是低压计量?若高压就有变压器损耗,缺口就不大。
你还应该说说总用电量是多少,才能分析80万度电缺口是大还是小,

互感器与电表的准确度是不是有问题。变压器大于315KVA时
电表应该用1.0级的,互感器用0。5级的,否则误差会很大。这数据不能只看说明书,应校表的技术监督机构的检测数据为准。

另外,互感器应选择成额定电流的1.25倍,显然你提高了3倍,误差就增加3倍。

误差太大了,一个月差7万度电,那就不仅仅是误差的原因。

你可以补救,肯定有问题,互感器与电表都要经过计量局较对,后果由他们承担。


还有,偷电是个大问题,主要查他的零线,
回复
zhoushu8
2004年08月27日 12:23:56
14楼
你说的不够详细。
你应该把变压器总容量告诉大家。你还应该把电力局的计量点告诉一下,是高压还是低压计量?若
高压就有变压器损耗,缺口就不大。
你还应该说说总用电量是多少,才能分析80万度电缺口是大还是小,

互感器与电表的准确度是不是有问题。变压器大于315KVA时
电表应该用1.0级的,互感器用0。5级的,否则误差会很大。这数据不能只看说明书,应校表的技
术监督机构的检测数据为准。

另外,互感器应选择成额定电流的1.25倍,显然你提高了3倍,误差就增加3倍。
回复
afeilf
2004年08月27日 15:24:20
15楼
变压器总容量为三台630kVA的油变。
是高压还是低压计量?高压低压计量均有,高压计量是我们的动力部在管,低压计量是我们在
计。从各施工单位(20块带互感器的表,10块直读表)抄来的数据总和,与我们三台变压器的低
压出线侧计量的数据比较,一年来,有80多万的出入。
总用电量是多少?这个就很难说,工地共有二十四栋楼(平均层高14层,1200多户),还有会
所、车库、幼儿园等大公建。
电表应该用1.0级的,互感器用0.5级的。“电表1.0级”是不是精确到个位的意思?“互感器用
0.5级”,这是什么意思?
“互感器应选择成额定电流的1.25倍,显然你提高了3倍,误差就增加3倍”———那请问该怎么
处理,可否将这个缺口按误差来摊。
回复
zh9501
2004年08月27日 18:28:23
16楼
检查一下二次接线特别是零线压接,如果同样是低压计量,如果存在那么大的误差,肯定有偷电行为,
你们可以铅封他们电度表.
回复
zhoushu8
2004年08月27日 20:29:22
17楼
还有,各施工单位的表是安装在变压器低压侧附近吗?若不是,那一定有线路损耗,你可以摊出线
损。

估计线损,误差太大等都有原因,
总负荷这么大,相差80万度电也不是很奇怪。误差估计是15%左右。
电表1.0级表示误差不超过1%。互感器用0.5级,表示额定负荷时误差不超过0。5%,

这个缺口按误差来摊。肯定是合理的,当然你要校表,以数据说话,线损肯定要摊的,这么算起
来,正常的话,有5%--10%的误差应是合理的。

处理办法是先校表,提出误差依据,再换互感器,再摊线路损耗,反正最后是按电费按用电量分摊
给各施工单位。

偷电的情况肯定有,但不会是所有人都偷啊,那是你管理不善,抓贼要有依据的
回复
zhoushu8
2004年08月27日 20:40:14
18楼
你可以怀疑有偷电行为,但先不要说,也不要查,否则就不好摊那80万度电了。现在你查也查不
到,他们有准备了,再者你查到了也不好办。

等顺利摊完80万后,再来查,再来罚。

现在你要尽量描绘成是表计和线损带来的合理误差,还有施工单位自改设计,且没校表,带来的产
品本身计量不准,结论不可信。后果也是要由施工单位负的。
回复
afeilf
2004年08月30日 08:19:36
19楼
看来学问还真不小啊。
谢谢各位鼎力相助,特别感谢zhoushu8这位同行。
回复
2832566
2005年11月15日 16:10:35
20楼
以下是引用zhoushu8在2004-08-27 20:40:14.0发表的内容:

你可以怀疑有偷电行为,但先不要说,也不要查,否则就不好摊那80万度电了。现在你查也查不
到,他们有准备了,再者你查到了也不好办。

等顺利摊完80万后,再来查,再来罚。

quote]
佩服佩服!

回复
xhdlzhang
2005年11月15日 16:30:57
21楼
1、互感器变比太大,2、变压器大于315KVA时
电表应该用1.0级的,互感器用0.5s级的,否则误差会很大。
3、互感器质量等。
回复

相关推荐

APP内打开