断路器与漏电保护开关的区别以及各自用途(求教!)
fw1771
fw1771 Lv.3
2004年08月24日 14:03:47
来自于断路器
只看楼主

看了前辈设计的图纸,发现漏电保护开关多用在插座这路,照明就采用断路器,那动力设备如发动机是否需要采用漏电保护开关?谢谢指教!

看了前辈设计的图纸,发现漏电保护开关多用在插座这路,照明就采用断路器,那动力设备如发动机是否需要采用漏电保护开关?谢谢指教!

免费打赏
han2003
2004年08月24日 17:10:00
2楼

动力不用

回复
ykdlsjs
2004年08月24日 19:05:00
3楼

还是用的好。我们这里是都要求用的。就在昨天,有一个小工厂由于没有安装漏电开关,触死了一个人,老板要陪钱了。

回复
prezhjian
2004年08月24日 20:07:00
4楼
动力不用,但设备要做好接地,断路器主要起过电流保护,微小电流断路器是不会动作的,漏电开关主要检测泄漏电流,此电流较小
回复

相关推荐