[求助]综合布线系统中每个信息插座配置一根五类线,如果是双孔信息插座是不是就配两根五类线?-->大鼻?...
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年08月20日 20:47:44
只看楼主

请指教

请指教
免费打赏
hhui@dq
2004年09月10日 09:21:07
13楼
这个问题N遍了
回复
yqwxf
2004年09月10日 10:17:35
14楼
<<综合布线系统工程设计施工图集>>02X101-3 P25 二.4.一根配线对绞电缆只能端接一个信息
插座,对于宽带数据应用,如以太网等,不能在一根4对对绞电缆上既接数据出口,又接话音出口,以免
电话铃流对数据传输的影响;但对ADSL,ISDN以及数据速率较低的应用则可除外.
回复
dfkt
2004年09月10日 21:45:23
15楼
"另千万不要信电脑只要4信跑数据的说法,网线的标准做法就是做8芯的,从来没有一个打线规范
说只要4芯就够了。我跟一些搞网络的人了解到只做4芯网络无法跑100M全双功既发送接受都100M。
另你布下的线是10-20年的到时候走1000M了,跑1000M铜缆必须是8芯,虽然铜缆不适合跑1000M但
是没办法的情况下缩短距离跑1000M也是可行的。那么请问你2个信息点才用了1根线如何走?"

接电脑必须用8芯,不能只用4芯,其余跑电话。我实验过,按586B方式网线连接(8芯)对比4芯接
电脑,2芯接电话,数据传输中峰值率相差3%,平均传输率相差30%。全用正品AMP件,线长70米。
线越长平均传输率相差越大。
回复
bzh8462
2004年09月11日 09:02:06
16楼
从实际的布线施工中,可以用一根5类UTP接电话和电脑,这里在我的施工中也是用到了好多的建筑
中的,这样可以为甲方剩下了好多的投资,甲方是欢迎的。
从用户的角度来说,用户 家里不需要多少的带宽。完全可以满足用户的要求。
科技的发展也不过如此,若干年后可能要出现的一些设备,完全能够满足,当然要涉及一些商业秘
密 ,我暂时不能说的,相信 一根五类utp可以满足,
因为不是军用的。
我为某部队设计的线路是是2根,这考虑了,战时的突发事件的,不说了。请大家参加评论
回复
fmyzds
2004年11月05日 10:28:39
17楼
16楼说的好,请大家在设计时先站在业主和施工的位置上,再来看规范。
回复
lingzhenfei
2004年11月05日 11:01:45
18楼
2根 不管是什么点 综合布线的规范定义
回复
eman
2004年11月05日 12:19:15
19楼
从高手那里了解到传数据是只要4芯但是不代表另4芯没用或者可以不接.高手说另外4芯是做抗串扰和屏蔽之用的.

只走4芯的做法完全是无依据的,不论从水晶头打线的规范568A或是568B或是综合布线的设计规范及综合布线施工规范中都是说一个点就要4对而不是4芯.他们只能说节省造价中找到支持.但是为什么不想想这线难道就只有1 2年的吗?10年里网络从10M已经跳跃到了1000.你的布线起码连先行的标准都达不到更别说适当超前了.说的难听就是鼠目寸光,再说现在的线很便宜进口的用不起用国内的国内的线品质也有保证.见过很多又想用进口的然后最好价格很便宜.最后集成商为了迎合他们的口味用了国外的2 3流的布线系统.个人觉得其实还不如国内品牌.更恶劣的甚至用了假冒的产品.
回复
zhouchangjing_84
2007年05月07日 04:36:06
20楼
水平子系统采用超五类铜缆方案,高速数据及语音传输均采用超五类铜缆配置,此种配置具有较高的性能价格比,同时系统应用也具有互换性,对于高速网络,语音,多媒体及楼宇自动化等系统应用可灵活互换,互为备份,既考虑到系统投资的经济性又兼顾到将来的网络宽带化发展需求。
回复
wangpeng19840820
2008年06月03日 15:05:10
21楼
是配两根5-UTP
回复