电站的事故照明是UPS直流(110V)供电的,那么照明用的电泡我用普通的AC220行不行?如果是莹光管又怎么样?
电站的事故照明是UPS直流(110V)供电的,那么照明用的电泡我用普通的AC220行不行?如果是莹光管又怎么样?
42楼
灯泡是一个电阻回路,有交直流电都会亮.只是根据电压而亮度不同.日光灯不会亮
回复
43楼
应该是逆变电源,220v,还是先弄清楚吧,我们的UPS是供220v电压的。
回复
44楼
110V直流是可以供白炽灯的,只是电功率要降低,应为电压只有110V,
荧光灯就没办法亮起来啦,因为荧光灯启动的时候要有较高的电压击穿内部的气体,(交流供电时时依靠电感的作用长生的)而110V的直流时没办法“起辉”的。
回复
45楼
24楼所说“直流(110V)供电的220V40W白炽灯功率减小一半,”指导有误。原因如下:白炽灯灯丝是电阻丝,电压降为原来的1/2后,电流也同时降为原来的1/2,1/2*1/2=1/4,即消耗的电能(功率)为原来的四分之一。
回复
46楼
没试过
回复
47楼
白炽灯泡可以不分直流交流,只是电压不对不行,电压低了光效差,高了灯泡会损坏。
回复
48楼
电炉是纯电阻负载,交直流都一样。白炽灯也是纯电阻负载
回复
49楼
回复
50楼
你采购一个220V的UPS
回复
51楼
很有趣的
我倒没有试过的
下次有机会试下,那样就知道谁说的对了
回复