电站的事故照明是UPS直流(110V)供电的,那么照明用的电泡我用普通的AC220行不行?如果是莹光管又怎么样?
电站的事故照明是UPS直流(110V)供电的,那么照明用的电泡我用普通的AC220行不行?如果是莹光管又怎么样?
2楼
白炽灯泡应用110V的,荧光管也要使用110V,不过,一般正规的电厂事故电源均采用逆变电源,将110V直流转换为220V交流。
回复
3楼
我感觉没问题,不过,交流220V的电灯用在直流100V好像不是太量。
回复
4楼
我们的灯泡是采用灯丝发热发光的,如果是用交流电,那么在50HZ的频率下,电灯在正弦波处于0值时的一瞬间是灭的??
回复
5楼
白炽灯可以用交直流流电源,荧光灯若交直流均可用必须采用专用电子镇流器。
回复
6楼
回复
7楼
这个没有试验过.不过可以提供一个我的实际经历:我曾经用220V的直流电源烧电炉.一切正常.
回复
8楼
回答五楼:理论上是,灭得,但是我们的眼睛的分辨能力达不到,看不见而已。
回复
9楼
110V直流电供220V交流白只灯没问题,亮度介于全波整流与半波整流之间。
供220V的莹光灯不行,即使其使用的是交直流两用整流器,因电压过低,触发电压不能点燃荧光灯。
回复
10楼
没试过,学习了.
回复
11楼
1、可以,不过稍暗一点。
2、不可以,莹光管镇流器不论是电子还是电感的都不能直接用直流电,除非逆变。
回复