[求助]多些各位!有关电缆敷设的问题!
nightcar
nightcar Lv.2
2004年08月19日 13:54:45
只看楼主

规范中规定“每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个”,如果实际施工中电缆的路径必须拐超过3个以上的弯,该如何铺设电缆管?

规范中规定“每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个”,如果实际施工中电缆的路径必须拐超过3个以上的弯,该如何铺设电缆管?
免费打赏
sgzjn
2004年08月19日 14:39:00
2楼

可以增设电缆管井

回复
nightcar
2004年08月19日 14:45:00
3楼
请问什么是电缆管井?
回复
sgzjn
2004年08月19日 14:50:00
4楼
呵呵 放电缆的井啊!相当于分线盒吧!
回复
nightcar
2004年08月19日 15:00:00
5楼
在这里为什么使用了电缆井,就可以让电缆埋管的弯头超过3个?
回复
nlb
2004年08月20日 18:37:00
6楼

这个问题在施工中经常遇到,我提一个作法供参考:

电缆管地埋,开关柜处做电缆沟,电缆管只在电机处做一个直角弯,然后直接敷设到开关柜处,斜着也不要紧,埋在地下无所谓难看不难看。

如中途有设备基础,电缆管(钢管)可直接从基础中穿过。对于必须绕过的障碍物,电缆管应弯成半径尽量大的弯,半径大到一定程度,电缆穿管的阻力也就和直管差不多了。
回复