10KV电缆头热缩型好还是冷缩型好
myj1994
myj1994 Lv.5
2007年05月04日 22:11:41
只看楼主

10KV电缆头热缩型好还是冷缩型好

10KV电缆头热缩型好还是冷缩型好
免费打赏
malibin008
2008年12月01日 17:57:47
22楼
冷缩比热所要好得多,做热缩如果热源掌握不好,容易将热所见损坏
回复
liangjian.
2008年12月01日 21:30:44
23楼
两者都可以,只不过冷缩的贵。但用起来方便。
回复
爱芳的日子
2008年12月01日 22:49:38
24楼
热缩和冷缩头,在工艺上到底有什么区别?
回复
achun194
2008年12月01日 23:36:46
25楼
我们做的都是冷缩的了,价钱贵不了太多,推荐使用冷缩
回复
ybj5677
2008年12月07日 18:50:27
26楼
10KV电缆头是冷缩型的好。但价格较高
回复
wzp5
2009年01月30日 22:38:51
27楼
请那位报一下10KV电缆头是冷缩型和热缩型的价格比较
回复
wzp5
2009年01月30日 23:24:05
28楼
序号 设备名称 型号规格 信息价
1 冷缩10kV户内终端头 3*25-50 570
3*25-50(进口) 1067
2 冷缩10kV户内终端头 3*70-120 586.3
3*70-120(进口) 1364
3 冷缩10kV户内终端头 3*150-240 733
3*150-240(进口) 1441
4 冷缩10kV户内终端头 3*300-500 796
3*300-500(进口) 1573
5 冷缩10kV户外终端头 3*25-50 770
3*25-50(进口) 1419
6 冷缩10kV户外终端头 3*70-120 660
3*70-120(进口) 1771
7 冷缩10kV户外终端头 3*150-240 1023
3*150-240(进口) 1958
8 冷缩10kV户外终端头 3*300-500(进口) 2266
9 冷缩10kV中间接头 3*25-50 2200
3*25-50(进口) 4983
10 冷缩10kV中间接头 3*70-120 2343
3*70-120(进口) 4983
11 冷缩10kV中间接头 3*150-240 2464
3*150-240(进口) 5225
12 冷缩10kV中间接头 3*300-500(进口) 5828
13 10KV插拔式电缆终端 300mm(前插头 进口) 3608
300mm(前插头) 2860
14 10KV插拔式电缆终端 120 mm(前插头 进口) 3608
120 mm(前插头) 2750
15 10KV插拔式电缆终端 70 mm(后插头 进口) 3718
70 mm(后插头) 2530
16 冷缩35kV户外终端 3×50-3×150 5778
17 冷缩35kV户外终端 3×185-3×400 6410
18 冷缩35kV户内终端 3×50-3×150 4936
19 冷缩35kV户内终端 3×185-3×400 5606
20 冷缩35kV户外终端 3×50-3×150 3960
21 冷缩35kV户外终端 3×185-3×4 00 4730
22 冷缩35kV户外终端 3×500-3×630 5477
23 35kV中间接头 绕包式1×50-1×630 3480
24 35kV中间接头 绕包式3×50-3×500 6256
25 110KV户外终端 400×500 53900
26 110KV户内终端 400×500 66000
27 110KV中间接头 400×500 51700
28 110KV接地箱 7150
29 220KV户外终端 1000×1600 159500
30 220KV户内终端 1000×1600 165000
31 220KV中间接头 1000×1600 108900


这个是电力公司的报价,内部价格哦
回复
wzp5
2009年01月30日 23:37:53
29楼
我单位变电站需采购以下设备,请问生产销售S11-4000KVA变压器、KYN28-12X型高压开关柜、变压器保护控制屏、100AH直流电源、发电机并网控制屏、交流配电屏PK-1、配电柜微机保护装置等厂家尽快报价,请联系TEL:13986366722,EMAIL: wuzipingw@126.com 伍先生
回复
wang8067
2009年01月31日 21:59:02
30楼
10KV电缆附件以冷缩为好!
一,从施工工艺比较
1)冷缩施工:
A 冷缩电缆附件减少过多的人为因素,在施工中,冷缩只要抽掉里面的塑料线芯就可以自动收缩,在收缩过程中不会因为人为的因素导致了绝缘管收缩不均匀的现象出现。从而保证了施工的质量。
B 冷缩收缩是按照程序一由一端向另一端收缩,此程序不可更改,保证了收缩过程成中不会出现气泡。
C 在石油化工的危险场合。冷缩的施工避免了使用热源而变得安全。

2)热缩施工:
A 热缩受施工水平的影响比较大,加热时候不均匀会导致绝缘管收缩薄厚不均匀,甚至有的部分根本没收缩,导致了收缩厚薄不均,薄的地方容易出现击穿等问题。
B 在热缩在加热过程中,容易因为加热的程度掌握不好导致烧焦绝缘管等情况发生,大大的影响了绝缘管的绝缘性能。
C 热缩在加热过程中,可以由一端向另一端加热,也可以由中间向两端加热,这样很容易导致收缩过程中出现气泡。
D 是禁止使用明火等热源的地方,如石化、化工等行业,如果使用增加了危险,可能导致严重事故。

二 在使用过程中
1)冷缩电缆附件会随着电缆的热胀冷缩而和电缆保持同步呼吸作用,使电缆和附件始终保持良好的结合状态。
2)热缩电缆附件不会随着电缆的热胀冷而相应变化,长时间运行容易导致电缆和附件之间产生间隙而导致事故的发生。

三 质量上对比
1)冷缩固有的优点使得冷缩电缆附件的应用不断朝高电压发展,目前已经有110KV冷缩电缆附件。
2)热缩电缆附件固有的缺点使得热缩电缆的附件长时间徘徊在35KV电压等级以下的应用,而在35KV电压等级,热缩电缆附件已经成了电缆运行中经常发生事故的重要原因。

四 价格上的比较
1)冷缩价格昂贵,目前冷缩的价格大约是热缩的4——10倍,甚至更多,但从长远的运行成本来看,10KV以上可以更多的考虑选择冷缩,特别是35KV以上,选择冷缩会降低长期运行成本。
2)热缩价格便宜,目前热缩应用最广泛的在35KV以下领域,35KV等级已经逐步向冷缩过度,10KV领域和1KV领域由于价格便宜,还在广泛的使用。

综合起来,在10KV以上领域,使用冷缩的长期运行成本要低于热缩,建议使用冷缩。在10KV及以下,使用热缩比较经济。

冷缩头只要有点破损就容易绝缘不好易出事故!
回复
sywjw110
2009年03月15日 00:42:12
31楼
有液态硅橡胶和固态硅橡胶! http://www.csdlsy.com/index.asp