在有一,二级负荷的低压配电系统图中,一路市电母线,一路柴油发电机带事故母线,母线分段运行,市电正常时,其母联开关是应合?还是开?我认市电正常时,母联应为合,这样,可以保证至消防设备的两路电缆都带电,即为热备用。当市电回路故障(市电有电,回路或柜内故障),事故母线段回路还可继续供电。市电断电时,母联开关断开,这时一路有电,至末端,我觉得这样做比较可靠。可有人认为,不设母联开关,正常母线段与事故母线段相互独立,这样,不论何时,虽为两路到末端,可总只有一路带电,我觉得这样双路到末端就失去了意义,可能两者能满足规范,但哪者更好一些?但有审图者认为前者做法有问题,让我按后者修改,我有些想不明白。

在有一,二级负荷的低压配电系统图中,一路市电母线,一路柴油发电机带事故母线,母线分段运行,市电正常时,其母联开关是应合?还是开?


我认市电正常时,母联应为合,这样,可以保证至消防设备的两路电缆都带电,即为热备用。请大家谈谈意见,你们平时如何做?

免费打赏
wuchun345
2004年08月19日 19:47:00
12楼
楼上的,感觉你的话有点问题,变压器那个不是末端吧,双回路的关键在于末端切换,
回复
ormazabal
2006年01月10日 15:02:10
13楼
市电正常送电,柴油发电机正常送电情况下,强烈要求三人行自己去合母联开关去!
回复
m2z
2006年01月10日 16:52:55
14楼
现在大多数系统都是热备,楼主可能没看清楚。
火灾时若变压器有电仍然是热备,
只有在变压器故障时才会出现只有备用回路供电的情况。

热备需要双电源双头都有电,这也不叫并列运行。
回复