在很多地方发现有的探头是每过几秒钟,探头上的红灯闪一下,而有的探头却没有任何反应,不知那种是正确地请指教
在很多地方发现有的探头是每过几秒钟,探头上的红灯闪一下,而有的探头却没有任何反应,不知那种是正确地请指教
2楼
红灯闪烁说明探测器在巡检,工作正常,但有些非编码探测器不能巡检.
回复
3楼
谢谢指教,我是觉得非编码探测器是指那些探测器,我们现场是温感,和烟感,都不闪烁,他们都是有编码的
回复
4楼
你可以看一看是不是几个烟感或温感是不是一个地址,如果是单独地址,可能是老型产品了,或者是线路有问题了,你可以量一下总线电压就知道了,一般是18V左右
回复
5楼
一个地址码带4个或更多,电压要求是24V,主要是老是误报警,原因查不出来,还有一个现象是把烟感从底座上拿掉后,还是不报警,我觉得是编程有问题
回复
6楼
烟感从底座拿下后,应该报故障,海湾的编码接口模块黄灯持续点亮.,我想和编程灭有关系
回复
7楼
要看看是哪个厂家的报警设备,各厂家的标准不一样,这就是中国消防产品太多的原因,国家没有统一标准
回复