沿建筑物四周砸一圈垂直接地体,墙离接地母线距离应是多少m?

沿建筑物四周砸一圈垂直接地体,墙离接地母线距离应是多少m?
免费打赏
sz520
2004年08月17日 15:42:00
2楼
不应该小于3米吧!
回复
haike@dq
2004年08月17日 15:53:00
3楼
3米是针对独立的垂直接地而言的。
回复
s9
2004年08月23日 10:21:00
4楼

《民规》12.9.10 “沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体,可埋设在建筑物散水及灰土基础以外的基础槽边。”

兄弟们,加入丐帮如何?

回复
cuige
2004年08月23日 21:25:00
5楼
《建筑电气工程施工验收及规范》中有。
回复
hitwb
2004年08月24日 14:14:00
6楼

有没有明确的规定,楼上兄弟,可否写出来啊,俺没有这本规范。

设计规范上没有规定吗?

我以前可是全部距离3m的

回复
混在电气
2004年08月30日 11:15:09
7楼
建筑物的散水以外就可以了吧,你打一圈是不是太多了?
回复
fire
2004年08月31日 10:22:33
8楼
偶觉得打一圈是对的。
现在设计一般利用结构基础,再说明电阻不够补打接地极,但是结构并不是为接地专用的,
这样天长日久难免发生变化,而打一圈接地极效果要更可靠些,不知各位大侠怎么做的?
回复
板桥傻子
2004年08月31日 12:01:35
9楼
其实用基础来做接地体的好处之一就是比较稳定。
偶不同意8楼意见。
回复
hdyxp9
2004年08月31日 12:42:50
10楼
应根据建筑物的情况,采用不同接地极的。规范中有计算公式,通常大的建筑物几千平米可利用
基础做接地极,小的可打一圈力建筑物3米。

惊喜:刚发现的免费在线电影站,只要注册一下就可以看!速度超快,清晰度高,最新大片竟然
都有。没有病毒!放心打开看吧!网址:http://www.yiya.org/?r=h1h1h1
回复
jingkong12
2004年08月31日 20:48:41
11楼
回楼主:见GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版)中第4.3.3条条文解释
(P125):...为使日后维护方便,埋地人工接地体距墙和基础应有一定距离,以前有的单位按
>=3m做,无此必要。正文中规定,人工接地体埋地深度不应小于0.5米。
另外最好利用自然接地体即利用基础钢筋做接地装置。
回复