请问UPS给备用照明供电面板开关需要和正常照明面板开关分开吗?
brady@dq
brady@dq Lv.2
2004年08月17日 08:34:57
只看楼主

请问UPS给备用照明供电面板开关需要和正常照明面板开关分开吗?

请问UPS给备用照明供电面板开关需要和正常照明面板开关分开吗?
免费打赏
大鼻山
2004年08月18日 20:09:00
2楼
应急照明跟一般照明的回路要分开,其灯开关更要分开
回复
eman
2004年08月19日 08:28:00
3楼

UPS能给除了电脑外的其他负载供电的吗?记得没错UPS好象是专门为电脑设计的除了电脑不能接其他负载。给其他用电设备用电应该用EPS吧。不过这价格就。。。。。