变压器为630KVA,插接母线厂家却做了500的,结果一问才知道,是局里弄错了!请问怎么补救?换互感器可不可以,为什么?求高手指教!!谢谢!
变压器为630KVA,插接母线厂家却做了500的,结果一问才知道,是局里弄错了!请问怎么补救?换互感器可不可以,为什么?求高手指教!!谢谢!
2楼
什么意思?“变压器为630KVA,插接母线厂家却做了500的”,500的单位也是KVA?好象母线只有电流规格(或截面规格),没有和变压器一样的容量规格吧?
还是插接尺寸是按500KVA变压器做的,距离小了?(估计是电流小了)
如果母线的安全载流量小了,换互感器有什么用?
回复
3楼
这点也没听明白,插接母线至少得做到1250A才够用吧
回复
4楼
楼主没讲明白,500是插接母线的电流规格吗?如果是,那肯定不行的。至少要1260KVA才够用啊。
回复
5楼
你写的1260KVA更加错呢,应该是630/0.4/1.732=910A
回复
6楼
干式变压器安装中“变压器低压侧出线选择”那页有,是1250的
回复
7楼
呵呵,两个是不同的计量单位。变压器630kVA,插接母线是500A,确实太小了,应该用2000A的。最好还是进行更换,补差价呗。
回复
8楼
1000A母线就行了,不信你变压器长期超载运行。
回复