在设计说明中,底板筋最好是贯通,要是断开要在梁中,并注意接头百分比,但钢筋的连接方式只给出了搭接和锚固两种方式,但施工单位的锚固长度只有过梁中并不少与10d,而砖混住宅楼圈梁一般只有240,与规范给出的36d相差甚远,那该按多少验收呢
在设计说明中,底板筋最好是贯通,要是断开要在梁中,并注意接头百分比,但钢筋的连接方式只给出了搭接和锚固两种方式,但施工单位的锚固长度只有过梁中并不少与10d,而砖混住宅楼圈梁一般只有240,与规范给出的36d相差甚远,那该按多少验收呢
2楼
底板筋一般到梁中就可以了,规范定的锚固长度是梁的吧
回复
3楼
底板筋一般到梁中就可以了,上部负筋必需按锚固长度,但锚固长度是按混凝土等级的。
回复
4楼
贯通只是相对这一跨说的,下层过支座中线且大于5D,上层要够锚固长度
回复
5楼
板筋锚固长度只算到梁中就可以了,因为这也真正达到锚固长度,如果是大于5d的话,那是从中取最大值的
回复
6楼
板筋分底筋还是面筋(或负加筋)底筋是倒梁中且不小于5d,面筋就要算锚固了,36d那要看砼的标号了
回复
7楼
如果是墙的话那也是到墙中
回复
8楼
<<混凝土结构设计规范>>10.1.5 简支板或连续板下部纵向钢筋深入支座的锚固长度不应小于5d........
回复