电气操作中的好习惯
aslook0351
aslook0351 Lv.4
2007年05月02日 23:13:14
只看楼主

今天全厂倒电缆,一开闭所两路进线,其中有一路进线在总站将其断开,后又在此出线柜处进行操做,我和另一个同事在此操作的,后来回到开闭所吓一跳,此开闭所两路合环!另一路送电!幸亏没到总站出现柜里面去操作。 后来一同事又对我说了些常识性的东西“1,在进行电气操作时,离三相电或三相带电线越远越好,不管有没有电。2,在看或巡视带电设备时,最好不用手来指点设备,即使有问题时也要先动嘴,所谓的”动嘴不动手“,怕形成尖端放电造成事故”

觉得说的挺好,尤其是行成习惯,对自己的人身安全很有好处,所以才跟朋友们说一说
免费打赏
aslook0351
2007年05月03日 23:16:37
2楼
看来小弟说的全都是太常见的东西了,,,,
回复
hbjgfpg
2007年05月04日 10:26:45
3楼
好意!谢了!!!!!!!!!!!!!!!
回复
aslook0351
2007年05月06日 11:45:37
4楼
还有由于施工时项目多,人员多,高压电缆也多。我们当时见两条油浸电缆被其他电缆刮去了铅皮,油已经漏出来,就立刻拿来绝缘自粘带将其粘上,后用一真空包装的黑色绝缘材料将其包上,忘了绝缘材料叫啥了,反正十分钟以后就变的和硬塑料一样硬,因为是临时处理,所以处理的比较简单。
过后我们想起来赶快用管线仪测一下,原来电缆带电,我们又是带电操作的,事先忘了验电!真是危险
回复
aslook0351
2007年05月06日 11:51:01
5楼
和电气设备打交道的现场各式各样,所以出危险的机会比较大,希望见到此贴的朋友以后在操作中头脑一定要清醒,人总有疏忽的时候,,,在困或头脑不清楚时一定要自己采取措施,或休息或叫人监护!!!
回复