地下室外墙内侧渗出白色物质
liuqilong2003
2012年09月24日 10:06:12
来自于建筑施工
只看楼主

地下室外墙在防水施工、肥槽回填完毕4个月后,外墙内侧渗出白色物质。原因及处理。请高手指教

地下室外墙在防水施工、肥槽回填完毕4个月后,外墙内侧渗出白色物质。原因及处理。
请高手指教 IMAG0077.jpg

IMAG0077.jpg

cangnanyanshanren
2012年09月24日 17:21:05
2楼
防水没有做好或是被破坏。处理办法注浆。下次地下室做止水螺栓就可以避免。
回复
chenpengyu6688
2012年09月25日 10:18:28
3楼
对拉螺栓处渗水 处理办法很多 也不知道是个什么情况啊 直接堵 埋管堵 注浆堵 价格依次升高 自己选
回复
feng_bo
2012年09月25日 11:06:13
4楼
应该是是灰土吧。。。外墙螺栓头割了后没用砂浆堵漏找平吗。。。
回复
liuqilong2003
2012年09月25日 16:06:15
5楼
地下室外墙采用是止水对拉螺杆。螺杆中间部分是扁的,两头带有止水片的。外墙螺杆眼处将原有的塑料环掏出,螺杆用电焊烧断的,再用抗渗砂浆封堵外墙外侧螺杆眼的
回复
liuqilong2003
2012年09月25日 16:07:07
6楼
螺杆用电焊烧断的,再用抗渗砂浆封堵外墙外侧螺杆眼的,回填土时,由于土方单位的原因,只在距完成面30cm~50cm处才用灰土回填的,其余的都是素土回填的