小弟在此向诸位老师请教,请问一下地下水源热泵的井水潜水泵怎么选型?冷冻水泵、冷却水泵选型我明白一点儿是根据流量、扬程来选,我现在不明白的是井水潜水泵选型时他的流量根据主机来定,那么他的扬程呢?假如打井100米深,他的扬程怎么确定呢?我看到一份淄博博山大通品牌的潜水泵资料上还有一个指标“配套管路规格”是什么意思呢?诚心请教,小弟谢谢了! [ 本帖最后由 xiaogang9987 于 2012-9-24 10:07 编辑
小弟在此向诸位老师请教,
请问一下地下水源热泵的井水潜水泵怎么选型?冷冻水泵、冷却水泵选型我明白一点儿是根据流量、扬程来选,我现在不明白的是井水潜水泵选型时他的流量根据主机来定,那么他的扬程呢?假如打井100米深,他的扬程怎么确定呢?我看到一份淄博博山大通品牌的潜水泵资料上还有一个指标“配套管路规格”是什么意思呢?诚心请教,小弟谢谢了!
[
本帖最后由 xiaogang9987 于 2012-9-24 10:07 编辑 ]
12楼
潜水泵的选择应该是需要你的主机的水流量和系统的水量吧?弱弱的问一下和扬程有什么关系?
回复
13楼
回复
14楼
井的流量一定要能满足系统需要,可通过系统负荷计算而得,E=cm△t.
水泵扬程=系统阻力+动水位差+富裕压头。
系统阻力=管道阻力(一般200pa/m)+设备阻力(一般4~7mH2O)+水泵阻力(一般4mH2O)+阀门阻力(一般4mH2O)
动水位差=泵口至系统最高点间落差
富裕压头=(系统阻力+动水位差)×0.1即可
单井流量不足,需增加井数。
回复
15楼
说的很完整。
回复
16楼
请问你说的动水位差公式中泵口是指泵的出水口还是回水口,还有富裕压头的定义是什么,谢谢
回复
17楼
动水位差=泵口至系统最高点间落差 这个落差一般是取60m左右比较合适,哪怕井深超过100m
回复
18楼
此位仁兄总结的已经很到位,同意!找个“抽水试验报告”看看,领会一下即可。
回复
19楼
新手,还是顶你一下的
回复
20楼
回复
21楼
嗯,多谢师兄赐教
回复