地下水源热泵的井水潜水泵怎么选型?
xiaogang9987
2012年09月24日 10:02:50
来自于中央空调
只看楼主

小弟在此向诸位老师请教,请问一下地下水源热泵的井水潜水泵怎么选型?冷冻水泵、冷却水泵选型我明白一点儿是根据流量、扬程来选,我现在不明白的是井水潜水泵选型时他的流量根据主机来定,那么他的扬程呢?假如打井100米深,他的扬程怎么确定呢?我看到一份淄博博山大通品牌的潜水泵资料上还有一个指标“配套管路规格”是什么意思呢?诚心请教,小弟谢谢了! [ 本帖最后由 xiaogang9987 于 2012-9-24 10:07 编辑

小弟在此向诸位老师请教 请问一下地下水源热泵的井水潜水泵怎么选型?冷冻水泵、冷却水泵选型我明白一点儿是根据流量、扬程来选,我现在不明白的是井水潜水泵选型时他的流量根据主机来定,那么他的扬程呢?假如打井100米深,他的扬程怎么确定呢?我看到一份淄博博山大通品牌的潜水泵资料上还有一个指标“配套管路规格”是什么意思呢?诚心请教,小弟谢谢了!

[ 本帖最后由 xiaogang9987 于 2012-9-24 10:07 编辑 ]
免费打赏
lbktwx
2012年09月24日 15:18:50
2楼
不管你打多少米,从你水泵抽水的地方到主机循环泵之间选型
回复
chachababy
2012年09月24日 16:08:32
3楼
首先楼主说的流量根据主机来是错的,流量要打口试验井来测量一下,如果小于主机流量就得多打几口井,流量照着试验井数据来。扬程就是动水位加上管道阻力损失,因为是开式的,所以最好能方便余量。还有配管规格是潜水泵下泵的时候都是连管和电缆一起下的,电缆是防水电缆一定要厂家配,管路就是留的口径。
回复
xiaogang9987
2012年09月27日 17:46:36
4楼
谢谢楼上的回答,不过,小弟愚钝,还是不太清楚。
回复
ihihih
2012年09月28日 11:42:09
5楼
开式系统,扬程=阻力+高差
笼统这么说
回复
xiaogang9987
2012年09月29日 14:21:05
6楼
学习中,继续努力,顶!
回复
xiaogang9987
2012年10月08日 09:30:00
7楼
继续顶,期待高人指点!
回复
xiaogang9987
2012年10月23日 14:35:56
8楼
非常感谢,说的很清楚,谢谢!
回复
xiaogang9987
2012年10月23日 14:36:49
9楼
自己来顶一下,希望还有前辈们来讨论、指点。
回复
kjr0008
2012年10月23日 16:10:27
10楼
高差应从动水位开始计算
回复
xiaogang9987
2012年10月30日 09:46:16
11楼
嗯, 谢谢楼上的回答。
回复

相关推荐