关于灭火器问题???!!~
longlee
longlee Lv.2
2007年05月01日 21:00:36
只看楼主

本人现急要解决以下几个问题:1,已设置消火栓和自动喷淋的地下车库还需要设置灭火器吗?? 2, 地下车库里的电梯前室需要另外设置灭火器吗??其计算在总数内吗??? 3,设置在电梯前室的消火栓为什么不计算在总数内???规范哪里有具体的规定啊??? 4,一般地下室车库采用泡沫??还是干粉??还二氧化碳灭火器啊???各自有哪些优缺点啊???

本人现急要解决以下几个问题:1,已设置消火栓和自动喷淋的地下车库还需要设置灭火器吗?? 2, 地下车库里的电梯前室需要另外设置灭火器吗??其计算在总数内吗??? 3,设置在电梯前室的消火栓为什么不计算在总数内???规范哪里有具体的规定啊??? 4,一般地下室车库采用泡沫??还是干粉??还二氧化碳灭火器啊???各自有哪些优缺点啊???
免费打赏
zmy
2007年05月02日 15:42:39
2楼
按我本人的做图经历,已设置消火栓与自动喷淋的地下车库要设置灭火器,而且是按B类中危险级定性.只要灭火器的保护距离与计算出的数据满足要求,电梯前室不一定要另处设置灭火器.消防电梯前室的消火栓一定要设,低规有具体的规定,而高规却没明确.我一般在地下室用的是磷酸铵盐干粉,好处我认为比较方便.
回复
longlee
2007年05月02日 18:27:38
3楼
其他人有另的看法吗????不过还是谢谢楼上的作答!!!~
回复
lygirlmch
2007年05月02日 21:11:30
4楼
已设置消火栓与自动喷淋的地下车库应按B类中危险级设置灭火器。消防电梯前室的消火栓不计算在总数内,因为它只供消防队员进入相应层灭火而用来开辟道路的。我用的灭火器一般是采用磷酸铵盐,它的适用范围比较广.
回复