低压配电系统图中,无功功率补偿柜放置位置有无关系,即放在进线首端和末端,有什么区别?

低压配电系统图中,无功功率补偿柜放置位置有无关系,即放在进线首端和末端,有什么区别?
免费打赏
xzm@dq
2004年08月09日 20:53:00
2楼
基本无区别。仅是引入进线电流的电缆长短不同而已。
回复
yjig
2004年08月09日 21:01:00
3楼
放到那里,就对那里补偿,在进线端就对与进线所有相并联的负载补偿,在末端就对与末端所有相并联的负载补偿。一般情况,如放到末端,是对大电机进行专门的补偿,也就是说就地补偿。如你的进线端是与变压器直接相连,那么就是集中补偿。如你的进线端是在车间,那么你的补偿是属于分组补偿。
回复
yant
2004年08月10日 09:16:00
4楼
精华区有相关讨论
回复
mdjkehai
2004年08月11日 16:05:00
5楼

我不同意

放在末端只是指把电容器接入末端

但是因为整个线路是连着的

所以一定要看采样电流是采在什么位置

如果采样电流采在变压器的低压侧的始端,那电容器补偿的还是全厂低压的负荷

回复
大鼻山
2004年08月11日 19:27:00
6楼
放在首端时,母线流过的仍是补偿前之电流,母线损耗比较大