请教“瓦斯继电器问题”
ppllo11
ppllo11 Lv.2
2007年05月01日 17:33:23
来自于电站工程
只看楼主

请问新的瓦斯继电器安装前需要校验吗?定值应该是谁给的?我是电厂的!!!!!!!

请问新的瓦斯继电器安装前需要校验吗?定值应该是谁给的?
我是电厂的!!!!!!!
免费打赏
海叶
2007年05月01日 19:30:41
2楼
出厂时就已经校验好的
回复
yxx5319
2007年05月07日 14:37:32
3楼
1、重瓦斯动作值是指由油箱流向储油柜油流的速度,其范围在0.7~1.2m/s.并具有方向性。
2、轻瓦斯动作值是指瓦斯继电器内上部存有气体的体积,其范围在250毫升。
3、具体试验问题要根据安装单位的要求进行,一般都要进行一次试验,防止在运输中造成其定值的改变。
回复
xiaoxiaosky999
2007年05月08日 21:15:46
4楼

了解了.我安装单位的,但重瓦斯动作都是实际动作,按他的试验按
回复
hcl_21
2007年07月14日 16:04:49
5楼
需要校验的,是有资质的鉴定单位,瓦斯继电器轻瓦斯发信号,重瓦斯跳闸,没有定值.如果重瓦斯动作,说明变压器内部故障很严重,需要在几十毫秒内切除故障
回复