今天我在一装配车间看到一装配工把75/5的互感器本应穿心2匝只穿了一匝,会引起什么后果?
今天我在一装配车间看到一装配工把75/5的互感器本应穿心2匝只穿了一匝,会引起什么后果?
2楼
穿心一匝和穿心2匝相差一倍,引起二次感应升高,75/5变成150/5,互感器容量有限,将发热烧毁。
回复
3楼
原来穿2匝,现只穿1匝,只是变比发生变化.
回复
4楼
变成150/5的了,指示电流值是实际的50%,用做保护会失去功能;
回复
5楼
只是变比发生变化.计量的话,倍数应该*2。二次侧电流也有变化,对保护有影响。
回复
6楼
支持!
回复
7楼
变比发生变化,容量不会变
回复
8楼
問題應該不是很大,只在你的使用範圍,當然不能超過了,變比就增加了一倍,其它應該是沒有什麽問題的
回复
9楼
什么叫本应穿两匝?是不是两次穿心改成一次穿心,如果是这样,只是电流表显示值翻一倍而已,互感器本身变比不变,只是显示变比变了。
回复
10楼
:L :L :L
回复
11楼
电流实际值是测量值的两倍,直接关系到电能计量和保护装置的正常工作
回复