急!!!双电源消防联动
豁然贯通
2004年08月09日 09:46:07
来自于防雷减灾
只看楼主

我现有一个双电源自动切换控制系统要求消防控制室联动请教都有哪些联动要求(是否要求自动联动切换及联动送停电等)请指教

我现有一个双电源自动切换控制系统要求消防控制室联动


请教都有哪些联动要求(是否要求自动联动切换及联动送停电等)


请指教

免费打赏
Michael.W
2004年08月09日 16:52:00
2楼

对你的问题说说我个人的看法:


1、你提的问题不是很明白!


2、ATS跟消防联动控制是没有联系的,它只是保证电源的可靠性!你可以理解它就是我们某个回路上的开关,没别的而已!


3、联动要求,只是针对双电源下的受电设备,比如排烟机,比如消火栓,再比如应急照明等!


4、你如果实在要联动的话,实话,我也不知道要怎么做!(那前面说的一堆就好像多余了)

回复
dshilunls
2004年09月06日 12:05:53
3楼
楼上讲得很明白。
回复
dshilunls
2004年09月06日 12:12:58
4楼
我认为不存在什么“双电源消防联动”。ATS箱仅是为了保证供电可靠性。当主回路有电时,就切
到主回路,一旦主回路失电,即自动切到备用回路(如果备用回路也没电,那就没办法了)。当
主回路恢复供电时,又自动切回主回路。很多对供电可靠性要求高的设备(主要是消防设备)多
采用双回路供电。
回复
hwx_2008
2004年09月06日 22:51:24
5楼
同意二楼的意见
回复
waxidi
2004年09月07日 22:35:37
6楼
既然是消防控制室联动.  也就是说必须有自动和手动来控制送停电. 当消防控制室处于自
动状态时.   外界指令-->消防控制室-->发出信号-->启动消防泵 或 喷淋泵 
回复
dshilunls
2004年09月08日 15:27:10
7楼
6楼说的是火灾自动报警系统对泵的控制关系(针对的是控制箱),并不是对双电源自切箱ATS。
别弄浑了。
回复
cylb1314
2009年08月20日 07:06:13
8楼
那个主要是对消防电源的控制,当普通照明段电的时,消防应急照明就可以自动打开。还有在消防控制室可以开关普通照明的某一个回路