[求助]请教一下-Ie是什么意思.
zts
zts Lv.2
2004年08月07日 08:26:56
只看楼主

请教一下,SW45-2000/3P,In=1250,Ie=1000A中的Ie是什么意思.我看了半天说明书都没找到.

请教一下,SW45-2000/3P,In=1250,Ie=1000A中的Ie是什么意思.


我看了半天说明书都没找到.

免费打赏
wysh
2004年08月07日 09:12:00
2楼

应该是额定电流

回复
阿蓝
2004年08月07日 09:16:00
3楼
脱扣器的额定电流,也就是热稳定电流。
回复
wysh
2004年08月07日 09:42:00
4楼
热稳定电流?
回复
阿蓝
2004年08月07日 09:56:00
5楼
我是习惯这样说的,你大概以为我把校验电器的动热稳定电流跟这个混了吧?其实是一个过负荷保护电流,动作时间与电流大小成反比。
回复
zts
2004年08月07日 19:48:00
6楼
但他的额定电流是1250A了,点解他的Ie还比他少呢??
回复
双成
2004年08月11日 16:35:00
7楼
额定工作电流(辅助触头):上海电器研究所是这样定义的!针对于DW45开关
回复
bigshoes
2004年08月12日 03:17:00
8楼
第一个说的额定电流我理解是断路器的壳架电流,就是断路器正常工作所能承受的电流。Ie应该是指断路器长延时脱扣整定电流。
回复
w3556843u
2004年08月12日 06:11:00
9楼
额定电流
回复
紫君
2004年08月17日 10:36:00
10楼

In=1250是断路器框架电流,Ie=1000A是断路器整定长延时脱扣电流,一般大型断路器Ie是可调整的,现在该断路器最大可调整到1250A。

回复
sushe420
2005年11月27日 16:13:33
11楼
有人可以解答以下吗?