请教:关于灭火器的灭火级别与灭火剂充装量的选用!
xiaoxiao
xiaoxiao Lv.7
2007年04月30日 12:19:42
只看楼主

对于这个问题一直很困惑。根据计算选好了灭火级别,以及所需要的灭火器数量,可是选择的时候却又疑问,就是关于灭火器的充装量,因为同一个级别满足要求的有好几种充装量的。比如:我需要选择1A级别的干粉(磷酸铵盐)灭火器,满足要求的就有1Kg,还有2Kg的两种,这个时候我倒地选择哪一个呢?谢谢解答的朋友!

对于这个问题一直很困惑。根据计算选好了灭火级别,以及所需要的灭火器数量,可是选择的时候却又疑问,就是关于灭火器的充装量,因为同一个级别满足要求的有好几种充装量的。
比如:我需要选择1A级别的干粉(磷酸铵盐)灭火器,满足要求的就有1Kg,还有2Kg的两种,这个时候我倒地选择哪一个呢?

谢谢解答的朋友!
免费打赏
kuangrenbennz
2007年04月30日 13:21:48
2楼
个人理解可以根据现场实际情况而定,如果消火栓箱数量多,或灭火范围小的话,可以1KG的,特殊地方,如配电房,机房等地方可以设2KG的,下面高手批评指正
回复
xiaoxiao
2007年04月30日 14:26:34
3楼
谢谢楼上的朋友!

欢迎大家继续提出自己的看法!
回复
shao
2007年04月30日 15:55:21
4楼
灭火器设计步骤:
1。确定火灾种类和危险等级,确定选用灭火器的类型。
2。按保护距离布置灭火器点位。
3。计算防护单元所需用量。
4。计算每个灭火器布置点的用量。
5。每个点最好不要选择1瓶。例如:如计算结果是4Kg,最好选2瓶2Kg的,而不要选择1瓶4Kg的灭火器。